  1. #21

    По умолчанию

    Подключил по RS-485, Modbus Slave, адрес -1-
    Лог при работе ОРС сервера:
    ....
    30-06-2014 11:31:42.349 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0007] 01 04 02 00 00 B9 30
    30-06-2014 11:31:42.343 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 04 00 02 00 01 90 0A
    30-06-2014 11:31:42.293 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0006] 01 01 01 03 11 89
    30-06-2014 11:31:42.288 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 01 00 00 00 02 BD CB
    30-06-2014 11:31:41.238 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0007] 01 04 02 00 00 B9 30
    30-06-2014 11:31:41.232 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 04 00 02 00 01 90 0A
    30-06-2014 11:31:41.182 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0006] 01 01 01 03 11 89
    30-06-2014 11:31:41.177 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 01 00 00 00 02 BD CB
    ...
    Сообщения:
    ....
    30-06-2014 11:34:59.033 ПЛК110:Запрос 1:ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:58.033 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:57.977 ПЛК110:Запрос 2:ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:57.977 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:57.922 ПЛК110:Запрос 1:ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:56.922 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:56.866 ПЛК110:Запрос 2:ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    .....

  2. #22

    По умолчанию

    Подключил по RS-485, Modbus Slave, адрес -1-
    Лог при работе ОРС сервера:
    ...
    30-06-2014 11:31:42.349 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0007] 01 04 02 00 00 B9 30
    30-06-2014 11:31:42.343 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 04 00 02 00 01 90 0A
    30-06-2014 11:31:42.293 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0006] 01 01 01 03 11 89
    30-06-2014 11:31:42.288 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 01 00 00 00 02 BD CB
    30-06-2014 11:31:41.238 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0007] 01 04 02 00 00 B9 30
    30-06-2014 11:31:41.232 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 04 00 02 00 01 90 0A
    30-06-2014 11:31:41.182 Com-порт::ПЛК110COM3) Rx: [0006] 01 01 01 03 11 89
    30-06-2014 11:31:41.177 Com-порт::ПЛК110COM3) Tx: [0008] 01 01 00 00 00 02 BD CB
    ...

    Сообщения:
    ...
    30-06-2014 11:34:59.033 ПЛК110:Запрос 1:ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:58.033 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:57.977 ПЛК110:Запрос 2:ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:57.977 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:57.922 ПЛК110:Запрос 1:ПЛК110:COILS
    30-06-2014 11:34:56.922 ПЛК110:Oтвет ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    30-06-2014 11:34:56.866 ПЛК110:Запрос 2:ПЛК110:INPUT_REGISTERS
    ...

  3. #23

    По умолчанию

    У вас ОРС сервер в режиме Slave? Пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    В документации которую мы выкладывали ОРС сервер работает в режиме Master, и обмен ведется через регион Holding Registers. Почему вы не сделали также?
    Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    SCADAMaster

    У вас ОРС сервер в режиме Slave? Пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера. ...
    Во вложении конфигурация.
    В документации которую мы выкладывали ОРС сервер работает в режиме Master
    Написано в названии - мастер, хотя не понятно где настраивать.
    и обмен ведется через регион Holding Registers. Почему вы не сделали также?
    Не нашел Регион Holding Registers - только если добавить тэг Holding Registers.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Не нашел Регион Holding Registers - только если добавить тэг Holding Registers.
    Так и надо и делать - при добавлении тега указывать регион "Holding Registers". Сделайте как описано у нас в документации.
    Почему вы делаете конфигурацию на основе конфигурации Simulator? Сделайте новую, и добавляйте элементы в нее.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.06.2014 в 16:24.
    Спасибо.

  6. #26

    По умолчанию

    Спасибо Вам!!!
    Оказалось у меня перед переменной 8bit стояла другая 2byte.
    Удалил ее и все заработало.

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте, Не получается наладить связь по TCP/IP.
    сделал кабель:
    1-3
    2-6
    3-1
    4-7
    5-8
    6-2
    7-4
    8-5, проверил

    Не работает.
    скриншоты настроек во вложении.
    Что можно сделать?
    MasterOPC-Server.jpg MasterOPC-TCP.jpg MasterOPC-TCP-PLC.jpg MasterOPC-TCP-PLC-Discrete1.jpg PLC110.jpg

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Сначала вам нужно проверить - пингуется ли вообще контроллер.
    Спасибо.

  9. #29

    По умолчанию

    Сначала вам нужно проверить - пингуется ли вообще контроллер.
    ping 192.168.100.6
    Превышен интервал ожидания для запроса.

  10. #30

    По умолчанию

    Значит какие то проблемы с контроллером. Проверяйте настройки - правильно ли задан IP, маска, правильное ли соединение.
    Сначала нужно добиться пинга.
    Спасибо.