Господа. Есть задача - входной сигнал на ТРМ 4-20 ма, управлять необходимо клапаном по 4-20 ма. Т.е. задаем пороговое значение на входе (10 ма) и выходным сигналом поддерживаем заданное значение-инверсно. Возможно ли реализовать на ТРМ138? Просто есть в наличие.
-
Пользователь
Можно если выход имеет обозначение И.И.И.И.И.И.И.И
-
И каким образом его настроить?
-
Пользователь
Масштабируете шкалу измерения нижнюю и верхнюю границу ставите соответственно 4 и 20. Задаете уставку, Ваше значение например 10 и в общем-то все.