Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Консультация по ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Консультация по ТРМ138

    Господа. Есть задача - входной сигнал на ТРМ 4-20 ма, управлять необходимо клапаном по 4-20 ма. Т.е. задаем пороговое значение на входе (10 ма) и выходным сигналом поддерживаем заданное значение-инверсно. Возможно ли реализовать на ТРМ138? Просто есть в наличие.

  2. #2
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Можно если выход имеет обозначение И.И.И.И.И.И.И.И

  3. #3

    По умолчанию

    И каким образом его настроить?

  4. #4

    По умолчанию

    Масштабируете шкалу измерения нижнюю и верхнюю границу ставите соответственно 4 и 20. Задаете уставку, Ваше значение например 10 и в общем-то все.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •