Тема: Измерение напряжения и тока

  1. #1

    Lightbulb Измерение напряжения и тока

    Здравствуйте. Вопрос в следующем: чем измерить величину напряжения и тока, чтобы по результатам измерения ПЛК исходя из уставок выключил или включил что-то? Ну банально измерить напряжение и ток на насосе, чтобы при превышении уставки по напряжению насос выключился.

    Наверное есть датчики для измерения напряжения и тока?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    100% есть.
    датчики тока с выходом 0-5В и и датчики напряжения.
    Посмотрите по интернету.

  3. #3

    По умолчанию

    вроде нешёл.
    А такой вопрос: как ПЛК поймёт эти 0-10В которые ему подали? Это надо описывать в программе или это как-то в конфигурации определяется? Я что-то ума не приложу как обрабатывается аналоговый сигнал чтоб получить реальное значение(((( С дискретками всё понятно, а тут как те не очень((
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Если датчики линейные ,то тут действует прямая пропорция .Пусть току 100а соответствует 10вольт с выхода датчика ,например.если Ацп 8-разрядов,например -это соответствует коду -255 -десятичное.10вольт поделите на 255-получите сколько вольт(ампер )приходится на единичку.......
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    получается 0,04А на 1В входного напряжения?

    PS: глянул, оказывается у ОВЕНа аналоговые входы 0-10В есть только у контроллеров. Например у ПЛК150 4 аналоговых входа. Мне это мало, а модули ввода 0-10В не поддерживают((( Получается надо брать датчики 4-20мА. У них такой же принцип?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Модули МВ110-224.2АС и МВ110-224.8АС поддерживают сигнал 0..10 В.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    получается 0,04А на 1В входного напряжения?

    PS: глянул, оказывается у ОВЕНа аналоговые входы 0-10В есть только у контроллеров. Например у ПЛК150 4 аналоговых входа. Мне это мало, а модули ввода 0-10В не поддерживают((( Получается надо брать датчики 4-20мА. У них такой же принцип?
    да такой же ,только надо знать разрядность АЦП,чтобы задавать уставку в коде.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Возьмите МВА8 или любой из трм и собрав делитель, что бы 0-10в соответствовало 0-1в и вперед...

  9. #9

    По умолчанию

    Собрать - не так просто. Нужны прецезионные резисторы.
    Купите такой делитель у ОВЕНа

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Модули МВ110-224.2АС и МВ110-224.8АС поддерживают сигнал 0..10 В.
    а, точно 8АС поддерживает))))