Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: лампочка "связь"

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию лампочка "связь"

    подскажите, пожалуйста, новичку в каких случаях должна светиться лампочка "связь"? каковы причины отсутствия связи?

    буду очень благодарен!!

  2. #2

    По умолчанию

    Светодиод светися когда ПЛК связался с CoDeSys.
    О причинах отсутствия - поподробнее опишите как вы подключаете ПЛК?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за внимание!

    Подключаю как описано: с помощью кабеля, входящего в поставку, с
    портом СОМ1 ПК. Установил CoDeSys 2387 и target-файл для 150-У-М с
    диска Овен, вложенного в коробку.

    При вызове Gateway сервера отображается только СОМ1 со скоростью
    34800, но изменить этот параметр нельзя. Лампочка "Связь" не горит ни
    в каких режимах. Создается впечатление, что связи действительно нет.

    Возможно это неисправность самого ПЛК. Нужно ли его менять?

  4. #4

    По умолчанию

    Всё описано в документации на том же диске. Через Gateway помоему и нельзя сменить параметры связи. Открыть Codesys. Выбрать из меню online->comunication parameters. Там все и меняется.

  5. #5

    По умолчанию

    Dmitry!
    Все так и делается, но при выборе СОМ-порта происходит то, что
    написано выше.

  6. #6

    Thumbs up

    номер порта, и скорость обмена меняются двойным щелчком левой кнопки мыши (или кнопками вверх - вниз). скорость должна быть 115200

  7. #7

    По умолчанию

    Все правильно. Скорость меняется дискретно.
    Но все равно лампочка "Связь" не горит и на команду "Login"
    ответ "Communication Error(#0): Logout Performed"

    Все-таки, на каком этапе работы эта лампочка(светодиод) загорается?
    Последний раз редактировалось Djeck01; 09.12.2007 в 19:50.

  8. #8

    По умолчанию

    Сначала выставите правильную скорость и порт. Убедитесь что все кабели подключены.
    Альтернативный способ связи - через Ethernet - адрес по умолчанию 10.0.6.10.

  9. #9

    По умолчанию

    Или мы полные идиоты, либо нам подсунули халтуру!

    Проверяем на двух комплектах:

    1. Выключаем ПК и ПЛК.
    2. Подсоединяем кабель программирования к СОМ1.
    3. Включаем ПК.
    4. Включаем ПЛК.
    5. Выставляем параметры коммуникации.

    Эффект - смотри выше (Commucation errer).

    И так на двух комплектах и 3 ПК.

  10. #10

    По умолчанию

    Возможная проблема- кабель.
    1) Запускайте гипертерминал
    2) Параметры 115200, 8,n,1, нет
    3) Жмем ресет на ПЛК
    4) Смотрим есть ли в конце протокола загрузки

    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    если протокола загрузки не наблюдаем - проверяем послед. порт компа и что кабель в разъем воткнут до щелчка


    Если нет, смотрим
    а) Наличие перемычки в кабеле согласно РЭ
    б) Джамепер на верхней плате ПЛК рядом с Ресет должен быть незамкнутом состоянии
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 10.12.2007 в 11:48.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •