Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Плавное управление нагрузкой

  1. #1

    По умолчанию Плавное управление нагрузкой

    Как можно реализовать плавное управление нагрузкой 3 фазы 120А
    с помощью ТТР и возможно ли это реализовать только с помощью приборов
    Овен ТРМ ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баженов Николай Посмотреть сообщение
    Как можно реализовать плавное управление нагрузкой 3 фазы 120А
    с помощью ТТР и возможно ли это реализовать только с помощью приборов
    Овен ТРМ ?
    Что подразумевается под плавным управлением? плавное увеличение мощности после включения, ограничение на скорость возрастания мощности, точное поддержание заданного значения, возможность регулирования мощности.... или что?

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь за неточность.
    Я имел в виду плавную регулировку по мощности нагревательными элементами (ТЭН) от 0 до 100 процентов.
    Тут http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...29&postcount=3 я уже нашел ответ.
    Возник вопрос, имеется ли ШИМ регулирование на других ТРМ кроме как на ТРМ101
    Последний раз редактировалось Баженов Николай; 22.04.2011 в 13:19.

  4. #4

    По умолчанию

    ШИМ регулирование имеется на приборах ТРМ с ПИД-регулированием и имеющих выходы дискретного типа (реле, транзистор, оптопара, выход "Т")

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за консультацию.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •