Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Несколько вопросов по СП270

  1. #1

    По умолчанию Несколько вопросов по СП270

    1)На сколько хватит памяти у панельки , для архивации до 10 аналоговых сигналов и 10 дискретных. Аналоговых по току с частотой 1 запись в 5 с, аналоговых по температуре - 1 запись в 15-20с, дискретных - мгновенно. Сигналов по току и температуре 50/50. Ну и + сколько займет сам проект памяти?

    2)Панелька может читать с архиватора МСД-100 ?
    Последний раз редактировалось Grafik; 15.04.2011 в 18:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Дискретные сигналы - предупредительная сигнализация. Частота появления мизерная.

  3. #3

    По умолчанию

    У графика , проект будет простейшим.

  4. #4

    По умолчанию

    1) Рекомендую ознакомиться http://www.owen.ru/uploads/rabota_c_...neli_cp270.pdf
    Проект эту память не затрагивает.
    2) Архив с МСД100 считать может только программа-конфигуратор.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо .

  6. #6

    По умолчанию

    А с МПК 304 с флешкой она сможет вытянуть?

  7. #7

    По умолчанию

    Вытянуть??? - с мсд100 нельзя считать данные, по причине закрытости его протокола. Записать можно.

    МПК 304 что за прибор? если он поддерживает считывание параметров по Modbus, то проблем не вижу.
    Если речь о ПЛК304 - вопрос реализации.. стандартные средства панели не предназначены для считывания файлов архивов, прежде чем передать из них данные в панель Вам необходимо вытащить из этих файлов ранее заархивированные параметры + организовать переход от одной архивной записи к другой..задача сложная. Для вашей первоначальной хватит и панели + для доп контроля можно подключить к другому порту МСД100 и писать внего(нужно будет посмотреть совсем старые данные- прочитаете с него).
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Хорошо , если писать в МСД 100 через панельку , у панели память не "затрется" потом в итоге? Может проще МСД100 просто сделать отдельным элементом сети?
    Последний раз редактировалось Grafik; 18.04.2011 в 13:51.

  9. #9

    По умолчанию

    И еще вопрос , есть возможность в панели сделать журнал событий по дискретным входам ПЛК.

  10. #10

    По умолчанию

    .......................

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя