    По умолчанию Быстродействие токовой защиты БУСТ2.

    Геннадий Дементьев
    Нужен блок защиты цепей питания ~3Ф х 380 В, мощного инвертора (250 КВатт), он должен успевать отключать нагрузку быстрее, чем сгорят плавкие вставки 400-500А. Можете ли вы посоветовать использовать БУСТ2, насколько быстродействующие у них входы защиты по току, есть ли задержки на срабатывание защиты или она срабатывает от первого же превышения тока?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Евсеев Посмотреть сообщение
    [B]Нужен блок защиты цепей питания ~3Ф х 380 В, мощного инвертора (250 КВатт), он должен успевать отключать нагрузку быстрее, чем сгорят плавкие вставки 400-500А. Можете ли вы посоветовать использовать БУСТ2, насколько быстродействующие у них входы защиты по току, есть ли задержки на срабатывание защиты или она срабатывает от первого же превышения тока?
    Уважаемый Алексей!
    Токовая защита БУСТ-2 сработает после трех и более превышений уставки подряд по каждому входу отдельно, в течение 30мс.
    С уважением! Дементьев Г.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Геннадий Дементьев, спасибо за оперативный ответ.
    Если появилось реальное короткое замыкание и ток с номинального 400-500 А, поднялся до нескольких тысяч ампер, что будет зафиксировано БУСТ2 как импульсы напряжения больше 1 В, на входах защиты любого из трёх входов, сработает защита и открывающие тиристоры импульсы перестанут вырабатываться.
    Неуверен, правильно ли я понимаю условие ”в течение 30 мс”. Длительность периода 50 Гц – 20 мс, при полностью открытых тиристорах, на входы поступят импульсы длиной почти 10 мс, с короткой паузой между ними. Когда сработает защита, через сколько мс, или периодов сетевого напряжения? Обязательно должно быть три импульса, один, длинный будет игнорироваться? Если нужны три отдельных импульса, за 30 мс, то получается быстродействие срабатывания защиты порядка 20 мс, при достижении 1 В ловит первый импульс, через 10 мс второй, и ещё через 10 мс достижение 1 В третьем импульсом.
    Какое максимальное напряжение на входах защиты, надо ли ограничивать, если вдруг будут импульсы, например 10 В, или 20 В, в моём случае КЗ 5000 А, 10000 А?
    Очень короткие промежутки между импульсами допустимы, при КЗ ток будет небольшой очень короткое время, при переходе напряжения через ноль?
    С уважением! Алексей Евсеев.

  4. #4

    Question

    [QUOTE=Алексей Евсеев;59448][B] Когда сработает защита, через сколько мс, или периодов сетевого напряжения? Обязательно должно быть три импульса, один, длинный будет игнорироваться?

    Уважаемый Алексей!
    В предыдущем сообщении я приводил данные из методики испытаний БУСТа на срабатывание, как частный случай. А в общем случае условие срабатывания токовой защиты сводится к измерению и относительной оценке ср. кв. значения входного сигнала, учитывающее и его амплитуду, в течение интервала времени окна сканирования 30мс. Если имеется превышение вх. сигнала над значением уставки, то защита срабатывает сразу после окончания окна сканирования. И в этом случае неважно, один длинный или несколько коротких импульсов на входе в течение 30 мс. Это время величина фиксированная.
    Все входы токовой защиты БУСТ-2 защищены двухполярными супрессорами на уровне 10В.
    С уважением! Дементьев Г.