лампочка "связь"
подскажите, пожалуйста, новичку в каких случаях должна светиться лампочка "связь"? каковы причины отсутствия связи?
буду очень благодарен!!
-
Светодиод светися когда ПЛК связался с CoDeSys.
О причинах отсутствия - поподробнее опишите как вы подключаете ПЛК?
-
Спасибо за внимание!
Подключаю как описано: с помощью кабеля, входящего в поставку, с
портом СОМ1 ПК. Установил CoDeSys 2387 и target-файл для 150-У-М с
диска Овен, вложенного в коробку.
При вызове Gateway сервера отображается только СОМ1 со скоростью
34800, но изменить этот параметр нельзя. Лампочка "Связь" не горит ни
в каких режимах. Создается впечатление, что связи действительно нет.
Возможно это неисправность самого ПЛК. Нужно ли его менять?
-
Всё описано в документации на том же диске. Через Gateway помоему и нельзя сменить параметры связи. Открыть Codesys. Выбрать из меню online->comunication parameters. Там все и меняется.
-
Dmitry!
Все так и делается, но при выборе СОМ-порта происходит то, что
написано выше.
-
Супер Модератор
номер порта, и скорость обмена меняются двойным щелчком левой кнопки мыши (или кнопками вверх - вниз). скорость должна быть 115200
-
Все правильно. Скорость меняется дискретно.
Но все равно лампочка "Связь" не горит и на команду "Login"
ответ "Communication Error(#0): Logout Performed"
Все-таки, на каком этапе работы эта лампочка(светодиод) загорается?
Последний раз редактировалось Djeck01; 09.12.2007 в 19:50.
-
Сначала выставите правильную скорость и порт. Убедитесь что все кабели подключены.
Альтернативный способ связи - через Ethernet - адрес по умолчанию 10.0.6.10.
-
Или мы полные идиоты, либо нам подсунули халтуру!
Проверяем на двух комплектах:
1. Выключаем ПК и ПЛК.
2. Подсоединяем кабель программирования к СОМ1.
3. Включаем ПК.
4. Включаем ПЛК.
5. Выставляем параметры коммуникации.
Эффект - смотри выше (Commucation errer).
И так на двух комплектах и 3 ПК.
-
Пользователь
Возможная проблема- кабель.
1) Запускайте гипертерминал
2) Параметры 115200, 8,n,1, нет
3) Жмем ресет на ПЛК
4) Смотрим есть ли в конце протокола загрузки
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
если протокола загрузки не наблюдаем - проверяем послед. порт компа и что кабель в разъем воткнут до щелчка
Если нет, смотрим
а) Наличие перемычки в кабеле согласно РЭ
б) Джамепер на верхней плате ПЛК рядом с Ресет должен быть незамкнутом состоянии
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 10.12.2007 в 11:48.