Хотелось бы побыстрее все-таки решить эту проблему,без вставки модуля Button. A то как то стремно, много их у нас уже работает,как бы чего не вышло...
Хотелось бы побыстрее все-таки решить эту проблему,без вставки модуля Button. A то как то стремно, много их у нас уже работает,как бы чего не вышло...
Есть желание перейти на ваши МПК , работаем с ТЕЦ. Данную проблему нужно искоренить
Нифига подобного. С 7го декабря 2010 по 5 апреля 2011 КНС качала себе дерьмо и качала. А в ночь на 6 апреля без обьявления войны ПЛК110-60.Р.L свалилась в стоп. Почитай четыре месяца, если верить log.txt, ни разу - а тут нате. Причем, согласно записям блока архиватор, в этот момент кроме самой плк, сми1 и мва8 (та ещё гадина) - ничего включенного в пределах насосной не было. А коммуникационный процессор лихо передавал информацию на диспетчерский пульт - "в Багдаде все спокойно". Хорошо обратили внимание, что с 3х ночи уровень расти перестал - к 9ти утра не сильно затопило. И все выхода не отключились - в каком положении капец застал, так и осталось.
Так что только Button спасет отца русской демократии (очень на это надеюсь).
Последний раз редактировалось Olex007; 15.04.2011 в 14:44. Причина: мат убран самим автором :)
Button пока спасал всех.
Как уже говорил - проверим в течение ближайшего времени, и если проблему локализовали - все будет отлично. Вопрос программный, не аппаратный.
В связи с вышеизложенным обращаюсь за разъяснениями к Николаеву Андрею.
Ранее Вы писали, что подобное явление характерно для небольшого количества контроллеров и что оно проявляется сразу иначе вообще не проявляется. Теперь получается, что это может произойти по прошествии какого-то времени с любым контроллером, работающим на объекте. Программа была написана, отлажена, записана в контроллер, контроллер был установлен на объект и исправно работал. Вдруг ни с того ни с сего процессор ПЛК переходит в режим Стоп, т.е. перестает отрабатывать программу, при этом дискретные выходы, которые на момент останова находились во включенном состоянии в таком состоянии и остаются. Контроллер перестал работать и управляемый им объект стал полностью неуправляем (одна надежда на аварийные блокировки если они есть). Если контроллер управляет серьезным объектом и произойдет такой отказ, то последствия могут быть катострофическими.
Прошу ответить - действительно ли такое может произойти с любым ОВЕНовским контроллером и в таком случае в обязательном порядке надо корректировать программу и вводить модуль Button.
Последний раз редактировалось IVM; 15.04.2011 в 21:51.
Фактов останова программы после длительной работы контроллера крайне мало, но как видно по форуму - они появились.
Необходимо добавить Button как Вы и заметили.
Можно доверить защиту котла Е50 этому МПК? И построить на их базе полностью систему регулирования и защит 3-х котлов? Просто если у МПК остается включенным выход (например на отсекатель газа) , а сам он "устал работать" то худшего варианта придумать сложно.
Здравствуйте. Да к сожалению проблема такая есть. Всплывает она в различных ситуациях. На данный момент единственный способ обхода - использование элемента Button.