Добрый день!
У меня проблема с ПЛК110-220.60.Р.М. Версия прошивки 2.11.7. У меня таких 2 штуки. Я в офисе собрал стенд с использованием ПЛК, подключил 28 входов дискретных и в проекте задействованы все выхода. Когда одновременно устанавливаются выходы DO7, DO11, DO16, DO19, DO21, DO23 то ПЛК переходит из состояние "PLC STARTED" в "PLC STOPED" и обратно через произвольные (до 5-7 секунд) промежутки времени (см. скриншоты). Причем комбинация такая, сначала устанавливаю выхода DO11, DO16, DO19, DO21, DO23, а затем DO7 то возникает эта ситуация. При этом на лицевой стороне ПЛК мигает светодиод "РАБОТА". Физически на вход подаются сигналы DI2,10,13,20,22,23,25. Хотя входные сигналы я менял, но ситуация не изменилась. По прежнему мигал светодиод "РАБОТА" и ПЛК переходит из состояния СТОП в состояние СТАРТ.
Всю свою программу я полностью закоментировал, и включал входа, а руками в разделе "Конфигурация ПЛК" устанавливал и снимал выхода указанные выше. Ситуация полностью повторилась. ПЛК постоянно переходит из СТОП в СТАРТ и обратно, пока я не снимал выход DO7.
Затем я взял второй ПЛК точно такой же. С тем же номером прошивки, залил ту же программу, но физически входа не подключал на этот ПЛК. И снова устанавливал указанную комбинацию выходов. ПЛК работал в нормальном режиме НЕ переходя из СТОП в СТАРТ и обратно. Потом к этому другому ПЛК я снова подключил входа и повторил ситуацию. Включил на стенде нужные входа и установил входа DO11, DO16, DO19, DO21, DO23 а затем снова DO7. Вновь ПЛК переходил из СТАРТ в СТОП и обратно пока я не убрал сигнал DO7.
Аналогичная ситуация наблюдалось затем при включенных выходах DO11, DO16, DO19, DO21, DO23 и последующем включении выхода DO15
В вложении прилагаю свою программу и скриншоты.
Помогите разобраться в чем тут дело!