Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МДВВ, нет связи

  1. #1

    По умолчанию МДВВ, нет связи

    Здравствуйте,
    тема заезжена, но у меня не выходит установка связи ПЛК 154 ИМ с МДВВ.
    Все делаю по руководству, добавил RS-485 Modbus(Master), добавил OWEN_MDVV, все параметры сети одинаковые как в кодесисе, так и в конфигураторе.
    Я прошиваю конфигуратором МДВВ, потом его выключаю, соединяю ПЛК с МДВВ, А-А, В-В, захожу в кодесис, гружу проект, включаю МДВВ через несколько секунд вылетает АВАРИЯ на МДВВ.
    Помогите разобраться, я уже второй день сижу и даже связь с ПЛК не установил .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg OWEN.JPG (171.4 Кб, Просмотров: 34)

  2. #2

    По умолчанию

    Убрал средний джампер, АВАРИЮ не выдает, но и не видит

  3. #3

    По умолчанию

    Какие сейчас перемычки установлены?
    Не забыли снять перемычку ""Заводские настройки"?
    Подключитесь к модулю конфигуратором, выставьте необходимые сетевые параметры. Запишите их в прибор. (Протокол не забудьте -ModBus RTU).
    После этого выключите питания модуля. Убедитесь,что перемычка "Заводские настройки" снята. Подключите модуль к ПЛК, включите питание.
    Проверьте связь модуля и ПЛК
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Какие сейчас перемычки установлены?
    Не забыли снять перемычку ""Заводские настройки"?
    Подключитесь к модулю конфигуратором, выставьте необходимые сетевые параметры. Запишите их в прибор. (Протокол не забудьте -ModBus RTU).
    После этого выключите питания модуля. Убедитесь,что перемычка "Заводские настройки" снята. Подключите модуль к ПЛК, включите питание.
    Проверьте связь модуля и ПЛК
    Все в точности как вы и отписали я уже делал, связи с тем модулем нет, в прикрепленном файле, кстате, видны одинаковые установки.
    Подключил вчера другой МДВВ, с ним все хорошо, работает, очевидна неисправность первого МДВВ

  5. #5

    По умолчанию

    В прикрепленном файле не виден адрес слейва в Конфигурации ПЛК
    Если уверены,что МДВВ неисправен-направляйте данный прибор в СЦ
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Если внимательно посмотреть, то адрес там виден, в правой верхней четверти картинки, сейчас перепроверю и потом буду решать.
    Спасибо за ответ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •