Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.

    Доброго времени суток!
    Задались идеей создания следующей системы: К операторской панели СП270(Master) подключить два ПЛК(Slave) по rs485. На панели сделать два независимых экрана с параметрами, взятыми из ПЛК. Вопрос состоит в следующем: Можно ли будет при потере связи панели с одним из ПЛК, перейти на экран другого ПЛК и работать с ним? Или же сообщение о потере связи сделает недоступным переключение экранов?

  2. #2

    По умолчанию

    сообщение о потери связи как таковое не блокирует работу панели, просто реагирует она на нажатия с ооочень большой задержкой, иногда надо по разу два нажимать

  3. #3

    По умолчанию

    Если не реализованы в панельке фоновые опросы, например график с архивацией, то при переходе на экраны, где реализована работа со вторым ПЛК ошибок вылазить не будет. Панель тормозить тоже не будет.

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо за подсказки! Теперь уж точно обойдемся установкой одной панели.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •