Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД

  1. #1

    По умолчанию Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД

    Уважаемые коллеги!
    Прошу поделиться опытом эксплуатации данного прибора. В конце прошлого года приобрели 2 таких устройства (очень привлекательная цена). Сфера применения - дозирование. Поверьте, мы не первый год работаем с тензодатчиками и преобразователями, и кое что в этом начали понимать, но впервые столкнулись с неразрешимой проблемой. Дозируем сыпучий продукт по 50 кг, вес пустого весового бункера составляет так же около 50 кг. Бункер на трех датчиках по 50 кг. Влияние аспирации минимизировано. Так вот даже в статическом состоянии, с продуктом или без, "цифровой" вес крайне не стабилен. Гуляет в пределах до 1 кг!!! Подключив прибор от Тензо-М ТВ-006С получили разброс в 10 грамм. Для объективности попробовали и синюю коробочку 7016 - разброс то же минимален, около 10 грамм. Оба прибора от ОВЕН ведут себя аналогично. Что делать в сложившейся ситуации? Очень хотелось бы услышать мнение представителей ОВЕН. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста,была ли проведена пользовательская юстировка? Какой выбран рабочий коэффициент передачи? Какие датчики используете?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    куда подключен экран кабеля на датчики? часто это имеет значение.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    - Пользовательскую юстировку не делали
    - рабочий коэффициент 2 мВ/В - (на 100 kg датчиках ставили 1-ку)
    - сейчас стоят Zemic B3G-C3-50kg( 3мВ/В), до этого стояли Flintec ULB-C3-100kg (2мВ/В)
    - по поводу экрана, преобразователь стоит в металлическом настенном заземленном шкафу в 10 метрах (по проводам) от тензодатчиков. Экран сажается на шкаф. С отключенным экраном разницы замечено не было.
    - питание преобразователя от импульсного БП 24В (DR-30-24), цепи питания с БП подаются только на ОВЕН, т.е. без заземляющих проводников. Других потребителей на БП нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, вот еще одно. Думаю, что напряжение возбуждения датчика все таки должно быть "традиционным". Большинство производителей датчиков ставят в своей документации напряжения от 5 до 12 Вольт. Мощность рассеивания при 10 Вольтах питания будет составлять всего четверть ватта при Rвх=400 Ом.
    Последний раз редактировалось sv_elis; 12.04.2011 в 18:51.

  6. #6

    По умолчанию

    не отключить экран полностью, а снять с земли и перенести на клемму прибора для экрана или на минус питания датчика, на некоторых приборах это иногда помогает снизить помеху.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    не отключить экран полностью, а снять с земли и перенести на клемму прибора для экрана или на минус питания датчика, на некоторых приборах это иногда помогает снизить помеху.
    Подзабыл, кажется, и так тоже делали, но проверю еще раз сегодня.

    Мда, мертвому припарки... Изменений нет.
    Последний раз редактировалось sv_elis; 13.04.2011 в 17:46.

  8. #8

    По умолчанию

    Извиняюсь за долгое молчание. По рекомендации сделали пользовательскую юстировку. Читаем, соответственно, другие регистры. Ситуация значительно улучшилась. Но если сравнивать, например, с аналогичным прибором Seneca Z-SG, то "ОВЕН", к сожалению, опять проигрывает. У первого разброс показаний 10 г, у второго 50 г при равных условиях в статике. Видимо, от МВ110-224.1ТД придется отказаться.
    Субъективное:
    1 - Питание датчика, все же, должно быть 5 или 10 Вольт;
    2 - ДОЛЖНЫ БЫТЬ понятные и разнообразные настройки фильтрации сигнала, здесь же их нет вовсе, что-то там внутри зашито, а что - "черный ящик"... Это не правильно.
    3 - Программа конфигуратор. Вроде все красиво, но работает, а точнее не работает корректно, когда на 485-й линии не один прибор, а, например, два, как у нас. Долго мучались, пока не стали отключать от линии второй. В противном случае, настройки второго прибора всегда портились. Но работает отлично, когда прибор один единственный на интерфейсе RS-485.
    Вот, примерно так. Желаю всем удачи и очень надеюсь, что приборчик в ближайшее время будет доведен до ума.

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемый sv_elis, мы нашли причину "некорректной" работы модуля ввода для тензодатчиков (МВ110-ТД). Была исправлена прошивка и указанный Вами "дефект" был устранен. Новая прошивка передается в серийное производство. Я отправил Вам личное сообщение для согласования деталей по передачи Вам прибора с новой прошивкой.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru