    По умолчанию МВ110-16ДН какой протокол выбрать

    Нужно к ПЛК-154 подключить два модуля МВ110-16ДН и один МУ110-6У
    Какой протокол (Owen или Модбас) и какая скорость будут оптимальны?

  2. #2

    По умолчанию

    По протоколу ModBus. Записывать значение Масками.
    Скорость 115200

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите оптимальные параметры для связи устройств:
    плк100-24км (мастер) -- rs-485 -- 3xMB110-8AC + 3xМУ110-8Р + МВ110-16Д.
    + буду очень признателен за пример конфигурирования всего этого.

    p.s. также к контроллеру будет подключена сп270 через debug, но тут с параметрами все понятно.

  4. #4

    По умолчанию

    Примеры смотртим в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.
    Протокол ModBus RTU. скорость 115200/
    Все модули опрашиваем по маске, в контроллере декодируем. в том числе МВ110-8АС - сильно ускорит время опроса.

  5. #5

    По умолчанию

    где можно поподробднее почитать про эти масочные опросы? в РЭ и РП для конфигуратора 110? как понял, опрос дискретных модулей по маске возвращает в контроллер значения всех входов как циферки в word, а что ж с 8АС? там же и так вроде word/real значения должны слаться.

  6. #6

    По умолчанию

    Все правильно. Про маски - подробнее в РП на приборы.
    Если скорость опроса не критична - опрашивайте 8АС по канально.
    Если критична - можно считывать всю область памяти 8 входов.

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо, поштудирую диск Мх110

  8. #8

    По умолчанию

    поштудировал диск, с 16Д и 8Р все более менее понятно про маску, буду разбираться, а вот про 8АС вообще не понятно - в пункте про модбас нет ни слова про маску:
    РЭ_МВ110-8АС_879.pdf - поиск по файлу не выдает ни 1 слова схожего с "маск"
    Протокол сетевого обмена_МВ110-8АС.pdf - аналогично
    подключение МВ110-8АС к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf - описан стандартный вид опроса по каналам измерений.
    собственно очень интересно, что же за чудной зверь такой "опрос 8АС по маске"?

  9. #9

    По умолчанию

    Да никакой не зверь.
    Как уже и писал - лишь для тех, кому критичен обмен (время опроса).
    Берем библиотеку ModBus.lib и читаем кусок памяти из 8АС (регистры хранения измеренных значений идут один за одним). А в программе кусок разбиваем на каналы.

  10. #10

    По умолчанию

    если для работы хватит обновления 10 раз в секунду, можно обойтись простым опросом по выбранным параметрам?