Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Медленная реакция

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию Медленная реакция

    Всем здравствуйте!Начинаю осваивать MASTERSCADA скачал RT32 зацепил проект на ПЛК-100 по Eternet нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция,и сразу вопрос второй как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция
    По умолчанию период опроса объектов 1000 мс. Такой же период опроса задается обычно и в самих OPC серверах. Это значение можно уменьшить.
    Чтобы не пришлось держать кнопку нажатой длительное время, можно у команды на закладке "опрос" увеличить параметр "Продолжительность импульса" - в нем задается какое количество тактов удерживать кнопку без фиксации нажатой.

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.
    Передавать из SCADA в ПЛК изменяющийся сигнал, и контролировать его изменение в ПЛК. Используйте "Пульсатор" из закладки "Генераторы значений", палитры ФБ.
    Для обратной задачи (контролировать связь с ПЛК в SCADA) нужно использовать признак качества ОРС переменной
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Спасибо за исчерпывающий ответ буду изучать дальше!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Подниму старую тему ибо проблема аналогична. Овен ПЛК110.
    В OPC конфигураторе стоит период опроса 50 мсек.
    В свойствах "объекта"(верхний уровень иерархии) - опрос->период = 100 мсек.
    В свойствах "Система"(верхний уровень) ->Опрос -> Опрос ОРС серверов стоит:
    Опрос изменений - 100, полный опрос - 250.

    Тем не менее картина как у ТС - тормозит.
    Где еще может собака порыться ?

  5. #5

    По умолчанию

    поменял в свойствах "объекта" "Период передачи данных между компьютерами" и "Период цикла опроса объектов" на 100 мсек - вроде заработало более менее логично.

    Как это связано с переменными ОРС сервера - х.з.

  6. #6

    По умолчанию

    У объектов по умолчанию стоит 1000 мс, поэтому если вы ставили 100 мс у ОРС сервера, а у объектов все еще стояла 1000, то естественно данные передавались медленее.
    Обычно период опроса объектов и ОРС переменных должен быть одинаковым.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У объектов по умолчанию стоит 1000 мс, поэтому если вы ставили 100 мс у ОРС сервера, а у объектов все еще стояла 1000, то естественно данные передавались медленее.
    Обычно период опроса объектов и ОРС переменных должен быть одинаковым.