Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК 110-220.60

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    21

    По умолчанию ПЛК 110-220.60

    Добрый день возник вопрос, связанный с дискретными входами на ПЛК110.60, а вернее о скорости обработки ими импульсов.
    Задача такова, что есть счетчик воды с импульсным выходом (геркон).
    Частота импульса соответствует 1 импульс/литру, максимальный расход прибора 5 м3/ч, следовательно за час при максимальном расходе в час пройдет 5000 импульсов, а это соответствует 85 импульсам в минуту.
    Способен ли обычный не быстрый вход обработать эти данные при условии, что программа самого контроллера объемная и в графах минимальное длинна цикла стоит 50 мс, а максимальное 1000.

    Одновременно опрашивается от 5 до 10 счетчиков, потому быстрые входы использовать недостаточно.
    Заранее спасибо за консультацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Простые входы работают с частотой цикла ПЛК. То есть при 1мс - примерно 1КГц. Если цикл - 50, то 1КГц\50

  3. #3
    Пользователь Аватар для Leonid
    Регистрация
    28.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    если это бытовой счетчик, то там импульс появляется раз в 10 литров и длится около 1 литра
    в любом случае, советую разделить программу ПЛК на задачи и уменьшить длительность его цикла, если это возможно, конечно
    и, опять же, счетчики у вас не будут вертеться со скоростью 20 литров в секунду

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •