Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: ПЛК_110_ВНИМАНИЕ!!!

  1. #21

    По умолчанию

    С старт\стопом разбираемся. Есть некоторые соображения. Как только будут приняты окончательные решения - обязательно отпишусь.
    В логе еще и пропадания питания отмечены, это Вы сами?

  2. #22

    По умолчанию

    скорее всего да. Не понял, как плк остановился 2 раза 5.03.2011 в 11:04:26 и 11:05:47?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VNV Посмотреть сообщение
    Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
    Сообщите в каком году были получены контроллеры.

  4. #24

    По умолчанию

    только в понедельник

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
    Это как, при подаче сигнала на вход должен сработать соответствующий выход? И так проверить все входы и выходы? Или что-то более сложное?

  6. #26

    По умолчанию

    Примерно так. Таким образом можно быстро проверить работоспособность ПЛК и исправность дискретных входов/выходов.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.04.2011 в 11:53.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Сообщите в каком году были получены контроллеры.
    ПЛК выпущены в 2009 году

  8. #28

    По умолчанию

    Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.

  9. #29

    По умолчанию

    самопроизвольные остановки по кнопке существуют наверно с самого рождения контроллеров ( по крайней мере в ПЛК100 4 года назад были ), поэтому модуль "button" добавляю в новый проект первым действием... на самом деле не понимаю, раз лень железо править, так хоть в мануале написать про бяку... или это такая "обратная связь", типа статистику эффективности разнообразных решений набрать )))

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Ключ Златоглавой
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.
    Я приобрел ПЛК110-32 в этом году и у меня была тоже такая проблема с остановом контролера. Причем глюк это появился не сразу а по мере увеличения программы и останов плк происходил в одном и том же месте. Пробовал переделывать программу, плк останавливался, но уже в другом месте. В итоге отключил кнопку старт стоп , добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button и всё стало нормально работать, правда пока только на столе.