Тема: MasterScada и ПЛК100

  1. #1

    Smile MasterScada и ПЛК100

    Доброе время суток подскажите такую проблему что нужно сделать для того чтоб иметь возможность управлять дискретными выходами ПЛК.
    Я подключил опс написал программу в ПЛК вытащил от туда переменные когда замыкаю входа на ПЛК то все работает и в Scade Отображается состояние входов и выходов а вот когда пытаюсь дать команду с Scade то не какой реакции. Что нужно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Все то же самое. В левой части напрямую можно задавать значениям выходов. Попробуйте перекомпилировать проект. Проверьте чтоб не было повторного объявления переменной в PLC_PRG.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Все то же самое. В левой части напрямую можно задавать значениям выходов. Попробуйте перекомпилировать проект. Проверьте чтоб не было повторного объявления переменной в PLC_PRG.
    Дело в том что могу управлять выходами а вот входом не могу у меня в проге написано вот так

    if in=1 then
    out1:=1;
    end_if;

    так вот со Scada даю на in1=1 а в ответ тишина.

  4. #4

    По умолчанию

    Этот код ни о чем вообще не говорит. Пример и проект скады в студию.

  5. #5

    По умолчанию

    Дело было не в бабине дело было в керосине и ручки не там росли, все разобрался спасибо всем. Там надо было вход присвоить переменной и от нее плясать