    По умолчанию ПМо1 проблема

    Здравствуйте.
    Проблема заключается в следующем:
    У нас есть связь ПЛК-ПМ01-ПМ01-лектус (ПЛК с модемом соединены через дебуг) сперва все работало, но спустя примерно месяца два ПЛК перестал отвечать. Решили в конторе проверить собрали туже цепь не работает (по RS485 все работает, ставим дебуг и опять не работает, хотя до этого все работало нормально) в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    День добрый. К сожалению Илья Кареткин на данный момент находится в отпуске. Появится в понедельник. Свяжитесь с ним в понедельник.
    Приносим извинения за неудобства.

  3. #3

    Wink

    Здравствуйте.
    1) Если на объектах стоят модемы без таймера перезагрузки, то возможно он завис - болезнь всех мировых GSM модулей. Т.к. вы ставите на объектах ПЛК вы можете (если есть свободное реле) зависти питание на модем через него и перезагружать.
    В любом случае:
    - пробовали ли ВЫ звонить на номер модема с мобильного телефона?
    - Что в Логе Lectus при дозвоне?
    - есть ли деньги на Sim-карте?
    - вы выезжали? Смотрели что с ними?

    2) Почему не работает у Вас в офисе, думаю банально: что-то не учли при настройке.
    Кабель для порта Debug должен быть без перемычки для программирования 4-5 (распайка идентична нашему КС3 ). Перемычки модема 1-off 2-on. Перемычка 6-9 разъема Х1.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    А вариант такой перезагрузки чем вас не устраивает? (Из инструкции)

    Сигнал PWRK (контакт 1 соединителя Х3) и сигнал 4 В (контакт 2 соединителя Х3)
    используются для внешнего принудительного перезапуска внутреннего GSM/GPRS модуля
    модема. Для выключения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время от
    500 мс до 1 с. Для включения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время,
    равное 2,5 с.
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  5. #5

    По умолчанию

    все делали модем не завис, все работало нормально но со временем появилась эта проблема. Выяснили следующее: у нас там стоит удалённая диспетчеризация и отсылка смс при авариях, и вот эти два блока начали конфликтовать. Либо смс либо диспетчеризация, вот пытаемся как то их подружить, ругается на порты, что да как понять не можем понять.