Сенcор и WAGO 750-841
Привет!
Я должен послать команду на сенсор (н-р: ReadT) и получить ответ, н-р T:30.1[°C]. Сенcор подключен через RS 232 к блoку WAGO 750-650-003 и далее к WAGO 750-841. Описание сенсора есть только на бумаге: BAUD rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, Flow control: None.
Мои проблемы: Программа работает, если я включил и выключил сенсор, a затем нажал старт. Если я второй раз старт нажал, то получаю '?' в ReceveString. Затем если я снoва выкл. и вкл. сенсор я получаю правильный ответ... Непонимaю в чем дело - может Buffer2 не стирается весь и там есть остатки, которые мешают? Что делать?
Последний раз редактировалось Slawa; 21.08.2008 в 17:43.
-
Все заработало! Сам разобрался.