Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Учет времени наработки.

  1. #11

    По умолчанию

    Считывать с частотника статус. Пока статус 1 - засекаем время. Статус стал по тригеру 0 - останавливаем отсчет времени.
    Считать по управляющему сигналу нельзя, так как подача управляющего сигнала не гарантирует работу.

  2. #12

    По умолчанию

    А в вашем частотнике есть пара регистров с временем наработки в часах?
    некоторые и киловат/часы считают.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Разобрался
    В VFD-F, как выяснилось, есть такая пара регистров!
    7-08 Полное время работы двигателя 0...1439 минут (23,98333 часа, сутки)
    7-08 Полное время работы двигателя 0...65535 дней (запас до 2192 года)))
    Тут все ясно..
    А если считать по статусу с частотника (VFD-EL не имеет регистров с временем работы), то результат, я полагаю, следует хранить в энергонезависимой памяти.
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если управляется с того же контроллера, то проще подвязать переменную, используемую для запуска частотника на счетчик и через нее считать. Если управление осуществляется с другого плк, то проще повесить на один из выходов частотника сигнал работа и завести его на вход плк.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •