    Проблема с настройкой ТРМ101. Нужно поддерживать температуру воды на выходе теплообменника. Температура регулируется изменением частоты вращения насоса подачи воды. При разности с уставкой в несколько градусов он почему-то не держит 100% или 0% нагрузки, а начинает гонять от 100% до 50% или 0% до 50%. Коэффициенты Хр-8, i-80, d-0. Коэффициент интегрирования пробовал изменять от 1000 до 10 результат примерно одинаковый.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Какой ПЧ используете ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstrizh Посмотреть сообщение
    Проблема с настройкой ТРМ101. Нужно поддерживать температуру воды на выходе теплообменника. Температура регулируется изменением частоты вращения насоса подачи воды. При разности с уставкой в несколько градусов он почему-то не держит 100% или 0% нагрузки, а начинает гонять от 100% до 50% или 0% до 50%. Коэффициенты Хр-8, i-80, d-0. Коэффициент интегрирования пробовал изменять от 1000 до 10 результат примерно одинаковый.
    Нужно начинать с настройки Хр. А Тi - отключить ( сделать = 0 или максимально возможное значение, чтобы отключить пост.времени интегрирования).
    Когда настроите Хр, то, после этого, производите настройку Тi и Тd (при надобности).
    У Вас, скорее всего, объект "раскачивается" из-за неправильного задания полосы пропорциональности.

    Например, можно посмотреть эти методики настройки:

    http://logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_10.htm