Тема: Modbus опрос ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Modbus опрос ПЛК

    В Овене ПЛК100 в конфигурации Modbus Slave есть 6 регистров 4ех байтовые. При просмотре лог Lectus OPC контроллер опрашивает каждый регистр отдельным запросом. Как можно реализовать один запрос, если регистры идут все подряд?

  2. #2

    Wink

    В настройках узла в лектусе необходимо выставить галочку групповой опрос. Регистры, которые в самом лектусе добавлены последовательно(очень помогает функция тиражирования) будут отрашиваться групповым запросом. Если регистры расположены хаотично, то будут опрашиваться последовательно.
    Lectus_Codesys_Portmon.JPG
    Grup.JPG
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Lectus.rar (258.9 Кб, Просмотров: 35)

  3. #3

    По умолчанию

    Нет не помогло.
    Может из-за того что регистры 32 битные в Modbus??
    И еше одинг вопрос адресс переменной как можно самому назначить?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Len_ss; 05.04.2011 в 14:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте версию с сайта 3,9:
    http://www.owen.ru/catalog/64467020

  5. #5

    По умолчанию Странно работает групповой опрос

    Очень похожая ситуация.Есть плк110, в конфигурации выходов создан массив modbus TCP в котором расположено 28регистров по 8бит.Если лектусом опрашивать по битно то это долго. 224 бита последовательно за 1с опросить это не реально. А вот опросить группой вполне. Поставив галочку в лектусе групповой опрос обнаружил следующее:
    1. С настройками по умолчанию с максимальным размером пакета 256байт читается только 124 переменные.Первые 124 переменные отображаются нормально- остальные ошибка приема/передачи.Причем "плохие" переменные
    сохраняют возможность на запись.Т.е. чтение не проходит , а запись в них проходит.
    2. Если поставить размер максимального пакета 10байт вместо 256 то все нормально.
    Пробовал массивы не по 8бит(байт) х 28шт (224), а по 2байта(word) х259штук все нормально, т.е. проблема только при чтении битов.
    Пробовал контроллер без программы и с большой программой.
    Это глюк контроллера или я делаю что-то не так?
    Последний раз редактировалось sink3d; 31.08.2012 в 08:21.

  6. #6

    По умолчанию Странно работает групповой опрос

    Нашел решение проблемы.Для работы с байтами, нужно поставить в лектусе размер 1го регистра = 1байт.По спецификации modbus 1регистр = 2байта.Но при таком раскладе, перестают читаться регистры размером word(. Ответ представителей Lectus OPC :

    Выдается ошибка 2 - некорректный адрес.

    15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Tx: [12] 01 87 00 00 00 06 01 01 00 7D 00 22
    15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Rx: [9] 01 87 00 00 00 03 01 81 02
    15:56:27.968 [3752] Ошибка приема/передачи (10.0.0.10:502 Адрес:1)

    Если в настройках кол-во промежуточных регистров = 0, то значит в конфигурации
    задан какой-то некорректный адрес с 0x7D до 0x9E.

    За подробностями обращайтесь к разработчикам Modbus устройства (Овен).
    На Fastwel opc - наблюдается такая же картина.
    Последний раз редактировалось sink3d; 31.08.2012 в 11:22.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Выдается ошибка 2 - некорректный адрес.

    15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Tx: [12] 01 87 00 00 00 06 01 01 00 7D 00 22
    15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Rx: [9] 01 87 00 00 00 03 01 81 02
    15:56:27.968 [3752] Ошибка приема/передачи (10.0.0.10:502 Адрес:1)

    Если в настройках кол-во промежуточных регистров = 0, то значит в конфигурации
    задан какой-то некорректный адрес с 0x7D до 0x9E.

    За подробностями обращайтесь к разработчикам Modbus устройства (Овен).
    непонятно какое решение проблемы Вы нашли, я так понимаю что виноват ОВЕН
    01 87 00 00 00 06 01 01 00 7D 00 22 это групповое чтение битов с 125 адреса в количестве 34 булевых значений. Если всё это сложить то Вы должны у себя в конфигурации иметь как минимум 10 регистров модбас или 20 модулей по 8 бит
    01 87 00 00 00 03 01 81 02 говорит о том, что адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному слейву, могу предположить что читать надо так чтоб значения начального адреса и количество бит было кратным восьми

  8. #8

    По умолчанию групповое чтение

    Удалил из запроса переменные 7D,7E,7F - то есть как вы и написали.Начальный адрес должен быть кратным 8, т.е. получается начало 128.
    А вот что теперь делать с переменными которые пришлось удалить даже не знаю, их же читать все равно надо.Спасибо за подсказку.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Удалил из запроса переменные 7D,7E,7F - то есть как вы и написали.Начальный адрес должен быть кратным 8, т.е. получается начало 128.
    А вот что теперь делать с переменными которые пришлось удалить даже не знаю, их же читать все равно надо.Спасибо за подсказку.
    незнаю зачем Вам нужно читать побитно, в любой скаде есть функционал разбра слова на биты, грузите все регистрами в ОРС, а в визуализации разбирайте поразрядно, меньше времени уйдет на доставку инфы, а разбор на ПК несущественно времени займет

  10. #10

    По умолчанию групповой опрос

    Байтами не так наглядно будет.А проблему скорости хотелось решить групповым опросом. А opc сервер как оказалось не опрашивает в группе одним запросом больше 125бит(.