  1. #1

    По умолчанию и снова о си-8

    По воле производителя оборудования и судьбы, на предприятии оказались в эксплуатации около сорока штук счётчиков СИ8. Пока они работали с одним индукционным датчиком-особых проблем с ними не возникало. Но когда попытались перейти на работу с тремя датчиками (для автоматического определения направления вращения), то на некоторых экземплярах стал проявляться интересный эффект (кстати на очень многих). При установке параметра Р>1 происходит непредсказуемое прекращение счёта импульсов (импульсы с датчика на вход поступают и доходят до контроллера). Если изменить направление вращения, то счёт возобновляется только после прохода того же количества импульсов, которые прошли после прекращения счёта при вращении в прямом направлении. Этот эффект жёстко привязан к параметру Р и не от чего либо другого не зависит.
    У счётчиков с выше описаным эффектом есть ещё одна особенность. Изменение назначения входов прибора, при перестройке параметра imp, происходит только после "сброса" с пульта или по соответствующему входу счётчика.
    Как оценить такую работу? Как неисправность? Или как ещё один " сюрприз" от изготовителя не оговореный в руководстве по эксплуатации? Как правила изменения положения запятой в параметре F (не одного слова в руководстве), одновременность изменения положения запятой в параметре di от запятой в параметре F, "интересная" заводская установка параметра ti=0.75 (так написано в паспорте, в test ti=7.5, а допустимые значения 1...99 -целые числа). Что за ребусы-кроссворды в технической документации?
    Спасибо за внимание. Надеюсь на конструктивный ответ.
    Последний раз редактировалось Владимир А.; 07.12.2007 в 16:19.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •