  1. #1

    По умолчанию и снова о си-8

    По воле производителя оборудования и судьбы, на предприятии оказались в эксплуатации около сорока штук счётчиков СИ8. Пока они работали с одним индукционным датчиком-особых проблем с ними не возникало. Но когда попытались перейти на работу с тремя датчиками (для автоматического определения направления вращения), то на некоторых экземплярах стал проявляться интересный эффект (кстати на очень многих). При установке параметра Р>1 происходит непредсказуемое прекращение счёта импульсов (импульсы с датчика на вход поступают и доходят до контроллера). Если изменить направление вращения, то счёт возобновляется только после прохода того же количества импульсов, которые прошли после прекращения счёта при вращении в прямом направлении. Этот эффект жёстко привязан к параметру Р и не от чего либо другого не зависит.
    У счётчиков с выше описаным эффектом есть ещё одна особенность. Изменение назначения входов прибора, при перестройке параметра imp, происходит только после "сброса" с пульта или по соответствующему входу счётчика.
    Как оценить такую работу? Как неисправность? Или как ещё один " сюрприз" от изготовителя не оговореный в руководстве по эксплуатации? Как правила изменения положения запятой в параметре F (не одного слова в руководстве), одновременность изменения положения запятой в параметре di от запятой в параметре F, "интересная" заводская установка параметра ti=0.75 (так написано в паспорте, в test ti=7.5, а допустимые значения 1...99 -целые числа). Что за ребусы-кроссворды в технической документации?
    Спасибо за внимание. Надеюсь на конструктивный ответ.
    Последний раз редактировалось Владимир А.; 07.12.2007 в 16:19.

  2. #2

    По умолчанию

    это особенность работы прибора, не совсем приятная. в данном случае можно только предложить не использовать делитель,а использовать множитель, при работе с ним зависаний не происходит,хотя происходит смещение запятой.

  3. #3

    По умолчанию

    тогда ещё несколько уточнений по техническим характеристикам.
    1. какое минимальное время между переключающим импульсом и первым счётным импульсом после изменения направления счёта?
    2. максимальная частота счёта по паспорту-8кгц., период -125мксек. из чего следует, что при скважности-2 длительность счётного импульса составит-62.5мксек., что значительно меньше паспортного минимального значения-100мксек. так какова минимальная длительность счётного импульса с учётом выше изложеного?
    3. какой применить множитель для индикации четверти оборота вала?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир а. Посмотреть сообщение
    тогда ещё несколько уточнений по техническим характеристикам.
    1. какое минимальное время между переключающим импульсом и первым счётным импульсом после изменения направления счёта?
    2. максимальная частота счёта по паспорту-8кгц., период -125мксек. из чего следует, что при скважности-2 длительность счётного импульса составит-62.5мксек., что значительно меньше паспортного минимального значения-100мксек. так какова минимальная длительность счётного импульса с учётом выше изложеного?
    3. какой применить множитель для индикации четверти оборота вала?
    если импульс один и он соответствует четверти оборота вала,то множитель равен 0,25.
    минимальная длительность счетного импульса --0,1 мс, минимальная длительность между импульсами 0,025 мс, соответственно после импульса, определяющего направление,до счетного импульса и будет данное время 0,025 мс.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2007
    Адрес
    Украина, г. Житомир
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    да и еще о си-8 (rs-485) на некоторых счётчиках после нескольких часов работы пропадает контрольная сумма пакета. счётчик передает весь пакет но контрольную сумму посчитать забывет (увеличение тайм-аута не помогает). контрольная сумма начинает передаватся в сеть только после сброса счётчика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meby Посмотреть сообщение
    да и еще о си-8 (rs-485) на некоторых счётчиках после нескольких часов работы пропадает контрольная сумма пакета. счётчик передает весь пакет но контрольную сумму посчитать забывет (увеличение тайм-аута не помогает). контрольная сумма начинает передаватся в сеть только после сброса счётчика.
    У нас та же проблема!
    Как ее решить?...

  7. #7

    По умолчанию

    СИ8 использую в режиме счётчика времени наработки. После ВЫКЛ. и ВКЛ. питания на индикаторе почему-то появляется значение 0.44, хотя должно отображаться время, которое было ДО "ВЫКЛ" ??? параметры : Strt =0, inp=6, ind=3, Ftt =1. init=0.

  8. #8

    По умолчанию

    очень хорошо, но датчика три. а необходимо фиксировать четверть оборота вала или (что допустимо, но не желательно)-десятую часть оборота вала. так же имеются требования производственников (и они имеют под собой веские основания) о недопустимости избыточной информации на индикаторе. тем более что, при увеличении количества знаков после запятой соответственно уменьшается разрядность счётчика. а это недопустимо. прямо какой-то тупик получается.

  9. #9

    По умолчанию

    скажите какому значению поворота вала соответствует 1 импульс?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей чекулаев Посмотреть сообщение
    скажите какому значению поворота вала соответствует 1 импульс?
    одной двенадцатой поворота.