Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30

  1. #1

    По умолчанию Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30

    Изготовитель щита автоматики сделал очаровательную замену трёх ТРМ12 на ТРМ212. Мало того, что пришлось искать внешние блоки питания на датчики 4..20мА, выходы вместо релейных организовались симисторные. Управлять предстоит электроприводом AMV30 мощностью в 7ВА. Ток получается порядка 30мА. Можно соединить их напрямую? Или напрямую подключить реле, а уж потом - на привод? А то в инструкции шибко навороченная схемка. Вопросы будут.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, проблем не возникнет. Ктати все есл-ки от данфоса имеют именно семисторный выход и работают именно с этими приводами. У нас их несколько сотен...

  3. #3

    По умолчанию

    Сегодня сам съезжу, проверю. Говорят, все было хорошо, а сейчас привод больше не открывается. Только трещит, как будто ему напряжения не хватает. На закрытие идёт. Привод на 230АС.
    ECL, конечно, приятная вещь))
    Последний раз редактировалось Долгушев Павел; 05.04.2011 в 06:42.

  4. #4

    По умолчанию

    Имеем вышедшие из строя симисторы К1 на двух регуляторах температуры. Сопротивление одного выхода 2кОм, другого 4кОм. Измерено мультиметром. Сопротивление К2 - много мегаомов. Привод как раз открывается, потому что через пробитый симистор всегда поступает фаза на контакт Открыть. Когда подается команда Закрыть, привод совсем ничего не понимает. Приводы стоят на теплообменниках в системе подогрева воды в бассейне. Накануне закончили первоначальный нагрев 300 с лишним кубов воды. Грели четыре дня. Все четыре дня контроллеры работали, чего-то автонастраивали, не имея возможности достичь уставки, оперируя теплоносителем в 46 °С..

    Вопрос: как вернуть работоспособность схеме?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	amv30.jpg 
Просмотров:	299 
Размер:	17.0 Кб 
ID:	3797  
    Последний раз редактировалось Долгушев Павел; 06.04.2011 в 18:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно впаять вместо симисторной платки реле?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	212.jpg 
Просмотров:	242 
Размер:	84.4 Кб 
ID:	3799  

  6. #6

    По умолчанию

    Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт. При подаче команды напряжение поднимается до 230.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Долгушев Павел Посмотреть сообщение
    Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт.
    При этом регулятор не формировал сигналы управления (К1 и К2 не горят)?

    Установлена ли параллельно симистору RC-цепь?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    При этом регулятор не формировал сигналы управления (К1 и К2 не горят)?

    Установлена ли параллельно симистору RC-цепь?
    Да, К1 и К2 не горят при наличии 90 вольт на выходе.

    К сожалению, только сейчас посмотрел на схему внимательней: увидел ограничивающий резистор R1.

    В моём случае с AMV30 это будет 30/30мА = 1кОм. А так, как ток через симистор TLP3062 по даташиту до 100мА, нагрузку можно включить напрямую без мощного VS1.

    Так правильно?

    Слайды:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	212.jpg 
Просмотров:	355 
Размер:	150.9 Кб 
ID:	3821   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TLP.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	154.7 Кб 
ID:	3822  