Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Расход насыщенного пара

  1. #1

    По умолчанию Расход насыщенного пара

    Добрый день!Имеется датчик перепада давления (4-20 mA), датчик давления (4-20 mA), термометр сопротивления ТСП. Вопрос:есть возможность техническими средствами ОВЕН реализовать замер расхода насыщенного пара с выдачей результата на СП270?

  2. #2

    По умолчанию

    РМ1 идеально подходит к нашему случаю, но у него нет цифрового выхода.

  3. #3

    По умолчанию

    Архив я планирую вести на ПК.Всю схему я собрал, великолепно работает, но споткнулся на вычислителе расхода.

  4. #4
    Пользователь Аватар для DoC_II
    Регистрация
    04.04.2011
    Адрес
    г.П-К
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Здраствуйте ГОСПОДА
    Раскажите подробнее, какая у вас схема....., да и вообщем какие таблицы используются? Мне бы пригодилось для
    Я так понимаю расходомер пара (аналоговый/цифровой) дорогое удовольствие.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день DoC_II!
    Суть дела такова:при производстве применяется насыщенный пар, расход которого необходимо контролировать.Для этой цели необходим вычислитель расхода, который будет вносить коррекцию по давлению и температуре.Очень подходит для этих целей РМ1, но у него нет цифрового выхода. Поэтому согласен с Андреем, надо использовать ПЛК.

  6. #6
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Формула с расходомера РМ1 отлично работает, мы по ней в ПЛК 150 расход воздуха считаем и интегрируем.

  7. #7

    По умолчанию

    Огромное спасибо за хороший совет! Я по этому пути и иду.