Тема: Программа контроля работы насоса

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    проблема в том, что вы под 2 раза объявили одни и те же переменные - 1 раз в конфигураторе, второй где-то в программе
    удалите объявления из программы и оставьте в конфигураторе
    Это первое.
    Второе - обратите внимание - выхода ПЛК63 требуют числа типа Real, а не bool. В простейшем случае просто используйте преобразование bool_to_real

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо большое. Буду пробовать.

  3. #23

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста
    -как на CFC делать преобразование bool_to_real для выхордных параметров
    -как сдалть так, чтобы запуск программы производился кнопкой "ПУСК" с контроллера, а не с CoDeSys

  4. #24

    По умолчанию

    1.вставляете простой блок. Так и пишете bool_to_real. На вход подается изначальное значение. С выхода - подаете на выход ПЛК.
    2. Программно. Вы сами в программе учитываете, что только если вход какой то сработал - запускать таймеры, включать механизмы и т.д.

  5. #25

    По умолчанию

    2. Программно. Вы сами в программе учитываете, что только если вход какой то сработал - запускать таймеры, включать механизмы и т.д.
    У меня программно записано, что после сигнала TRUE с 4 входных датчиков нужно запускать двигатель насоса, но ничего не происходит, пока не нажму в CoDeSys кнопку "старт".
    При нажатие кнопки "пуск/старт" на самом ПЛК реакции никакой.

  6. #26

    По умолчанию

    Уважаемый Santim. Прошу Вас потратить еще немного времени на ознакомление с прибором.
    Кнопки на лицевой панели - для создания Вашей логики их работы и для некоторых сервисных. То есть данная кнопка не запускает\останавливает работу самого контроллера, а, программно обработанное нажатие на неё и должно давать решение. Для работы с кнопками используется библиотека, идущая в комплекте на диске. Там же есть пример использования.

    Для запуска контроллера после записи программы из CoDeSys необходимо действительно либо нажать Старт в CoDeSys, либо перезагрузить контроллер

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо, пошел перечитывать руководство)