Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Два modbus rtu в одной сети

  1. #1

    По умолчанию Два modbus rtu в одной сети

    Приветствую
    Есть специфическое оборудование,найти которое очень тяжело да и стоит дорого, которое может отдавать результаты по ModBus rtu slave. Необходимо чтобы с двух компьютеров шел опрос этого контролера.
    Те как бы поставить между этим контролером что то типа com port switch. Выход с контролера rs 485. Из-за удаленности контролера к одному из компьютеров будет подключенно еще по rs485 несколько других устройств работающих в ModBus rtu slave по rs-485.



    Те получается что-то типа такой схемы:

    [контролер (modbus slave rtu)]-rs485--------> rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    .................................................. ............\
    .................................................. .............|
    [rs485 device2]-------[rs485 device3]...--->rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    Последний раз редактировалось gr_vl; 02.04.2011 в 00:31.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    прочитайте про ЕКОН134

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gr_vl Посмотреть сообщение
    Те получается что-то типа такой схемы:

    [контролер (modbus slave rtu)]-rs485--------> rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    .................................................. ............\
    .................................................. .............|
    [rs485 device2]-------[rs485 device3]...--->rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    Поставьте дополнительный ПЛК100 на rs485 slave и по LAN slave в хаб и ПК. При наращивании схем автоматизации все сети должны сходить к LAN --> ХАБ--> n ПК где ПК всегда должен быть мастером.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •