Алексей, если не сложно, не могли бы вы поделиться схемкой трехфазного выпрямителя с использованием БУСТ-2. Как говорилось выше "выпрямители нужны сейчас". Заранее благодарен.
-
-
Спасибо,
значит БУСТ2 так не умеет.
-
Пользователь
-
хотелось бы узнать есть ли сдвиги в этом направление
-
-
Система синхронизации и ее схемное решение в БУСТ предназначена для работы на переменном токе нагрузки.
Для обеспечения пропорциональной регулировочной характеристики алгоритм работы синхронизации выполняет
регулирование угла проводимости силовых вентилей в диапазоне, от 0 до 180 эл. град.
В выпрямителе по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
от 0 до 60 эл. град.
При таком несоответствии диапазонов использование БУСТ для трехфазного выпрямителя может привести
к нестабильной работе и регулировочной характеристике с разрывами пропорциональности.
Так же, потеря управляемости может произойти по причине реактанса нагрузки.
-
>по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
от 0 до 60 эл. град.
Там R8 для этого и был задуман. Но практически проблем не замечено. Даже если и R8 на минимуме...
Выпрямитель просто дает полную мощность. Осциллографом не смотрел.
-
Здравствуйте! Интересует схема подключения БУСТ2 в качестве выпрямителя. Может кто нибудь выложить схему? Или объяснить как подключить? Как я понял из переписки выше это в принципе возможно.