Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах

  1. #11

    По умолчанию

    Алексей, если не сложно, не могли бы вы поделиться схемкой трехфазного выпрямителя с использованием БУСТ-2. Как говорилось выше "выпрямители нужны сейчас". Заранее благодарен.

  2. #12

    По умолчанию 3-phase SCR rectifier

    Здравствуйте!

    Есть идея использовать БУСТ2 для полностью управляемого трехфазного выпрямителя.
    Возможно ли использовать БУСТ2 в схеме приведенной ниже.

    С уважением,
    Антон Саитов.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image.gif 
Просмотров:	511 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	4404  

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо,
    значит БУСТ2 так не умеет.

  4. #14

    По умолчанию

    Есть все таки какие то сдвиги в вопросе использования БУСТов в трехфазных регулируемых выпрямителях?
    Насколько я смог понять БУСТ 2 со своей схемой контроля состояния тиристоров это не позволит сделать, так как на нагрузке объединяются три фазы.
    Возвращаюсь еще раз к первому сообщению в этой теме- а что мешает использовать БУСТ в таком режиме? Ниже на схеме я показал подключение выходов управления одной из фаз БУСТа (точки a и b). Фазовые напряжения для контроля перехода через ноль подаются на соответствующие входы БУСТа, нейтраль- тоже туда.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vypr.jpg 
Просмотров:	328 
Размер:	37.8 Кб 
ID:	6213  
    Последний раз редактировалось lar; 29.05.2012 в 11:27.

  5. #15

    По умолчанию

    хотелось бы узнать есть ли сдвиги в этом направление

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Обязательно надо добавить диоды, они работают на малых мощностях.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выпрямитель_1.jpg 
Просмотров:	1040 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	9111

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выпрямитель_3_17.jpg 
Просмотров:	816 
Размер:	75.3 Кб 
ID:	9112
    Схему делал на БУСТ, проблем не было.
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 27.06.2013 в 12:01.

  7. #17

    По умолчанию

    Система синхронизации и ее схемное решение в БУСТ предназначена для работы на переменном токе нагрузки.
    Для обеспечения пропорциональной регулировочной характеристики алгоритм работы синхронизации выполняет
    регулирование угла проводимости силовых вентилей в диапазоне, от 0 до 180 эл. град.
    В выпрямителе по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
    от 0 до 60 эл. град.
    При таком несоответствии диапазонов использование БУСТ для трехфазного выпрямителя может привести
    к нестабильной работе и регулировочной характеристике с разрывами пропорциональности.
    Так же, потеря управляемости может произойти по причине реактанса нагрузки.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    >по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
    от 0 до 60 эл. град.

    Там R8 для этого и был задуман. Но практически проблем не замечено. Даже если и R8 на минимуме...
    Выпрямитель просто дает полную мощность. Осциллографом не смотрел.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    30.05.2016
    Адрес
    Череповец
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Интересует схема подключения БУСТ2 в качестве выпрямителя. Может кто нибудь выложить схему? Или объяснить как подключить? Как я понял из переписки выше это в принципе возможно.
    Последний раз редактировалось Systemerr; Сегодня в 10:13.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •