ТРМ148. Вопрос о критических авариях
Здравствуйте.
У меня такая ситуация: работает котельная. Один из контуров этой котельной управляется с ТРМ148. Как только один из датчиков давления, подключенный к ТРМ148 выходит за допустимые пределы - для прибора возникает критическая авария, прибор соответственно останавливается и останавливает всю котельную. Вопрос: если этот прибор 8-канальный, почему обрыв датчика или авария на одном канале обрубает все каналы? Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?
-
Пользователь
Потому что у вас модификация с одним объектом и 8ю каналами. Сделайте 8 объектов по 1 каналу в каждом. Это позволит запускать и останавливать объекты раздельно + выход одного канала в аварию не скажется на работе остальных объектов.