Тема: ПЛК110 и TRACE MODE 6. Помогите новичку

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и TRACE MODE 6. Помогите новичку

    Доброй ночи Форумчане. не могу понять??????
    Проблема такова:
    1. Есть ПЛК 110-220.60.р-м только со склада, как узнать параметры установленые по умолчанию при его создании: для RS-485, RS-232 адрес?, скорость?, и IP-адрес контролера?.
    2. Есть TRACE MODE 6 (base), на TRACE MODE 6 (base) нужно зделать проэкт по визуализации и управлении процессом? то-есть контролером?
    3. Возможно-ли написаную в TRACE MODE 6 (base) програму залить в контролер с TRACE MODE 6 (base), или нужно програму писать на CoDeSys?
    4.И если есть возможность напишите програмку на TRACE MODE 6 (base) желательно на FBD и на CoDeSys, для того чтоб я смог разобраться во всех проблемах Этих героев. условия задачи таковы:

    на входе 1=1 на выходе, на двух входах по 1=1 на выходе

    DI1=DO1 DI13+DI14=DO13
    DI2=DO2 DI15+DI16=DO14
    DI3=DO3 DI17+DI18=DO15
    DI4=DO4 DI19+DI20=DO16
    DI5=DO5 DI21+DI22=DO17
    DI6=DO6 DI23+DI24=DO18
    DI7=DO7 DI25+DI26=DO19
    DI8=DO8 DI27+DI28=DO20
    DI9=DO9 DI29+DI30=DO21
    DI10=DO10 DI31+DI32=DO22
    DI11=DO11 DI33+DI34=DO23
    DI12=DO12 DI35+DI36=DO24

    ЗАРАНИЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Ну-с... Начнем по порядку...

    1. Для начала нужно определиться, как будет идти обмен между ПЛК и TM6. Скорее всего, это будет интерфейс RS-485 (или RS-232) и протокол Modbus. Для интерфейсов RS-485 и RS-232 никаких заводских параметров не задано. Вы их определяете сами. В CoDeSys на закладке "Resources" выбираете пункт "PLC Configuration" и дважды щелкаете на нем. В результате откроется окно конфигурации ПЛК. На верхнем уровне (PLC110_60) щелкаете правой кнопкой и в выпадающем меню "Append Subelement" выбираете "Modbus Master" (или "Modbus Slave" - в зависимости от ваших потребностей). У каждого из этих элементов есть настройка интерфейса, где задается тип интерфейса, скорость обмена и т.д.
    Что касается IP-адреса ПЛК, читайте РЭ. Там должен быть указан адрес по умолчанию.
    2. TRACE MODE 6 - это SCADA-система. В ней вы можете сделать как визуализацию вашего процесса, так и организовать управление этим процессом. Естественно, что в данном случае команды из TM6 будут передаваться вашему ПЛК.
    3. Программа для ПЛК должна быть разработана в CoDeSys.
    4. Здесь лежит пример по работе ПЛК150(slave) и TM6 (master), интерфейс - RS-485. Принцип там тот же самый, что и для ПЛК110. Для начала изучите пример, а если будут вопросы - постараемся помочь.

    Успехов!

  3. #3

    По умолчанию

    1. Программировать из под TM нельзя. Не хочет Adastra с контроллерами под Linux работать... только под Win...
    2. Определитесь с тем, какие функции выполняет SCADA. Просто индикация, необходимо управлять выходами... Если второе - то при написании программы для ПЛК в CoDeSys это необходимо реализовать.
    3. Настройки всех портов для обмена со SCADA настраиваются Вами. Подробнее об этом документ по PLC Configuration.