Добрый день коллеги!
у меня возник вопрос, по делу не сложный, поэтому ответьте please
использую ТРМ 202 и ДТС125-50М
интересует КАКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА И ДАТЧИКА.
Заранее спасибо
Добрый день коллеги!
у меня возник вопрос, по делу не сложный, поэтому ответьте please
использую ТРМ 202 и ДТС125-50М
интересует КАКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА И ДАТЧИКА.
Заранее спасибо
Думаю в каталоге 2011 опечатка , ТРМ202(201) для датчиков ТС(ток, напряжение) погрешность +/-0.25%
Для ТС-50М(класса В) погрешность +/-0.3 гр.С+0.005Т
Для класса точности В, погрешность датчика расчитывается по формуле : +-(0,3+0,005Т), где Т-температура измеряемой среды.
Если Т-измеряемой среды равна 0 град С, то погрешность датчика будет +-0,3 град С
Погрешность прибора расчитывается по формуле : ((диапазон измерения)* 0,5(0,25))/100, т.е. погрешность ТРМ202 = (250*0,25)/100=0,625 град С
Тогда общая погрешность датчика и прибора равна +-0,925 град С.
Это с учетом того, что датчик к прибору подключен по 3-х проводной схеме. Если же использовалась 2-х проводная схема подключения (с перемычкой на клеммах прибора), то нужно прибавить еще погрешность линии соединения.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Огромное спасибо)))