Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение ПЛК 150

  1. #1
    Сергей М
    Гость

    По умолчанию Подключение ПЛК 150

    Помогите подключить ПЛК-150 по RS-485 через АС3-М к ПК

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей М Посмотреть сообщение
    Помогите подключить ПЛК-150 по RS-485 через АС3-М к ПК
    Какое програмное обеспечение используется на ПК?
    Если это Codesys, то вам не удастся связаться. ПЛК и среда программирования связываются либо по интерфейсу Ethernet, либо по RS232, с помощью кабеля, идущего в комплекте и без преобразователей.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Какое програмное обеспечение используется на ПК?
    Если это Codesys, то вам не удастся связаться. ПЛК и среда программирования связываются либо по интерфейсу Ethernet, либо по RS232, с помощью кабеля, идущего в комплекте и без преобразователей.
    Как я понимаю, с ПЛК 100 только через Debug-232 (ну и Eth) можно связаться из Codesys, через D-sub 232 связаться не получиться. Или с новой прошивкой получиться ?
    И на счет скорости вопрос: только 115200 поддерживается для связи из Codesys? Или опять же с новой прошивкой можно будет выбирать?

  4. #4

    По умолчанию

    Выбирать скорость и интерфейс можно будет только при работе через модем.