лучше разнести плк и контакторы. влиять такие мощные несомненно могут. хотя плк и показал себя устойчивым, но всему же есть пределы!
про кольца - так с ходу сказать ничего не могу, т.к. неизвестен частотный диапазон помех и хар-ки ферритов.
Ребята, помогите! Подключил магазин сопротивлений на вход к ПЛК154ИМ и вижу, что показания плавают в диапазоне 1,5 градусов. Что можно сделать, чтобы показания не плавали? Программу прилагаю.
У меня тоже ПЛК150У-М.Проблема с аналоговыми входами следую щая:
на входе Pt100, сначала всё работало нормально,
затем появилась ошибка "-1#QNAN", по дешифратору ошибок показывает - неправильный калибровочный коэффициент. Пробовал перепрошивать, тот же результат, менял тип датчика не помогло. Программа колибровки после загрузки в контроллер збрасывается.
При чём такое же на всех 4-х аналоговых входах.
Что делать в этой ситуации?