Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: плк150 - проблемы с аналоговыми входами

  1. #11
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    24 вольта приходит на датчик, а ток нету, меняли сами датчики такая же ситуация.

  2. #12

    По умолчанию

    и что вы хотите от плк?

  3. #13
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    при точно таком же подключении к трм138 все работает

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urfin Посмотреть сообщение
    при точно таком же подключении к трм138 все работает
    Т.е. не совсем при таком же - там отсутствует блок питания, т.к. в ТРМ-138 он встроенный.
    Напряжение на датчик подаётся - проверяли прямо на его разъёмах, датчик "живой" - был снят с установки, где работал с ТРМ-138, потом поставлен на место (работает).

  5. #15

    По умолчанию

    ток через плк не идет. проект выложите для плк.
    вместо плк поставьте резистор 50 ом, сообщите, течет ли при такой схеме ток?

  6. #16

    По умолчанию

    а вы его пробывали перепрошивать?
    у меня это лечится тока так и некак иначе
    сегодня перепрошивал прибор в 5й раз уже начинает действовать на нервы
    у меня тоже мультиметр не показывает ток текущий с датчика однако прибор его воспринимает (наверно это из-за того что мультиметр плюшевый)
    владислав вы так и неответили на вопрос - шунтирующий резистор ставить или последовательно включённый и коког наминала

  7. #17

    По умолчанию

    шунтирующий резистор для плк не нужен!
    с перепрошивкой абсолютно не понятно, почему только перепрошивка помогает. выключать не пробовали?
    токоограничивающий резистор ставится последовательно с датчиком. его номинал рассчитывается исходя из напряжения (пусть 12 в и макс. тока 120% от номинала, т.е. 24 ма). R=u/i=12/0.024=500ом.
    если на датчике сильно падает напряжение, то уменьшите номинал резистора

  8. #18
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Не понятным образом нам удалось подключить связь между комп и ПЛК через обычный прямой кабель Ethernet, сейчас переделали на Up-Link и о чудо все заработало. Вопрос: Как у нас получилось подсоединить ПЛК к комп в первый раз и могло ли быть это нашей проблемой?

  9. #19

    По умолчанию

    вероятно сетевая карта на пк поддерживает автоопределение полярности

  10. #20

    По умолчанию

    владислав а может моя проблема быть вызвана электро-магнитными помехами?
    в щите стоит 6 контакторов по 40а и включаются они все вместе
    можит ли причиной сбоя быть электро-магнитная помеха создаваемая катушками контакторов( контакторы большие индуктивность катушек соответственно тоже)?
    и как от этого защититься?