Имею следующую конфигурацию:
ПЛК63 - master
МДВВ,
МУ110,
ИП320 - 36 регистров,
СМИ1 - 4 регистра светим, 4 читаем, 1 регистр дискретные входа.
В процессе наладки обнаружилось, что входы/выходы МДВВ и дискретные входы СМИ 1 срабатывают с большей задержкой, чем предполагалось теоретически. Как побороть эту проблему и с чем это может быть связано?
Как правильно организовать обмен по сети с помощью библиотеки modbus.lib?
PS: В отладчике ничего не видно, так как процессы скоростные.