    По умолчанию автоматизация газового котла.

    Всех искренне приветствую.Есть мысль сделать простейшую атоматизацию 2 газовых котлов в частном доме.Пока вижу проект таким
    1-термодатчик теплоносителя
    2-прибор регулирования
    3-2 газовых эл магнитных клапана.
    Сильно заморачиватся с регулированием нехочу,надо чтобы при остывании воды в системе ниже уставки клапаны открывались на обоих котлах и газ соответсвенно в котлы.
    Подскажите приборы из номенклатуры фирмы Овен для реализации.
    С Уважением.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    трм1 или 2трм1 и термо датчик тсм100

  3. #3

    По умолчанию

    а если задачу слегка усложнить,т.е снимать показания с термо датчика в помещении при этом диапазон температуры должен быть от 5 до 25 градусов,тогда какой вариант с оборудованием вырисовывается?

  4. #4

    По умолчанию

    С помощью данных приборов можно указывать диапазон срабатывания.

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемый Александр,я наверно неправильно обьясняю что требуется.Задача добится экономии газа не меняя старые котлы.те в котлах есть механические датчики настроенные только на то чтобы не закипала вода,чтото около 90 градусов.Как мне сделать чтобы при потеплении днем ,допустим,расход должен быть меньше,а если похолодней то побольше.Исполнительное устройство чем будет рулить прибор это газовый клапан.вот только с термодатчиками не могу разобраться и как это все организовать...

  6. #6

    По умолчанию

    Только, один нюанс есть.
    ТРМ-212 расчитан на работу с трёхходовыми исполнительными механизмами.
    А у balu - газовый двухпозиционный клапан.
    Поэтому, не факт, что данный прибор ему подойдёт идеально под данную задачу....

    Если только, попытаться настройками попробовать...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Самосабой что настороить надо. kolyan твоё предложение.
    Хр=0, (усиление максимальное, получаем позиционный регулятор)
    td=0, (постоянную времени дифференцирования отключаем)
    ti=0. (постоянную времени интегрирования отключаем).

    А с настройками "исполнительного механизма" придётся поэкспериментировать...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да но не Хр=0 а 1 при нуле вообще сигнала не будет.
    Проблема решается прибором ТРМ212УР этом случае реле сигнализации К2 и будет работать, согласно графику корректировки уставки.
    Понятно.
    Я с УР модификацией не работал.
    Надо будет иметь ввиду.

  9. #9

    По умолчанию

    блин,совсем запутался.может 2трм1 работать при таких условиях-сигнал с уличного термодатчика должен открывать газовый клапан при температуре ниже + 5,сигнал с датчика теплоносителя должен закрывать газовый клапан при температуре выше + 50? т.е чтоб выполнялись 2 условия для открытия клапана уличная температура и температура воды в системе.надеюсь понятно обьяснил...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от balu Посмотреть сообщение
    блин,совсем запутался.может 2трм1 работать при таких условиях-сигнал с уличного термодатчика должен открывать газовый клапан при температуре ниже + 5,сигнал с датчика теплоносителя должен закрывать газовый клапан при температуре выше + 50? т.е чтоб выполнялись 2 условия для открытия клапана уличная температура и температура воды в системе.надеюсь понятно обьяснил...
    А, если так:

    первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;

    второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.

    Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.

    Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.

    Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.

    Вроде, всё по-вашему заданию. :-)
    Последний раз редактировалось kolyan; 30.03.2011 в 20:30.