Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: автоматизация газового котла.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от balu Посмотреть сообщение
    блин,совсем запутался.может 2трм1 работать при таких условиях-сигнал с уличного термодатчика должен открывать газовый клапан при температуре ниже + 5,сигнал с датчика теплоносителя должен закрывать газовый клапан при температуре выше + 50? т.е чтоб выполнялись 2 условия для открытия клапана уличная температура и температура воды в системе.надеюсь понятно обьяснил...
    А, если так:

    первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;

    второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.

    Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.

    Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.

    Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.

    Вроде, всё по-вашему заданию. :-)
    Последний раз редактировалось kolyan; 30.03.2011 в 20:30.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да но не Хр=0 а 1 при нуле вообще сигнала не будет.
    Проблема решается прибором ТРМ212УР этом случае реле сигнализации К2 и будет работать, согласно графику корректировки уставки.
    Понятно.
    Я с УР модификацией не работал.
    Надо будет иметь ввиду.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А, если так:

    первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;

    второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.

    Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.

    Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.

    Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.

    Вроде, всё по-вашему заданию. :-)
    Нарисовал даже,все должно по идее работать.Мильен раз благодарю,жаль что не булькает....

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от balu Посмотреть сообщение
    Нарисовал даже,все должно по идее работать.Мильен раз благодарю,жаль что не булькает....
    Пользуйтесь на здоровье! :-)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Пользуйтесь на здоровье! :-)
    я Вам в лс написал.

  6. #16

    По умолчанию

    Пардоньте если не туда, но тема немного схожа. Есть коптильная печь на газу, какими устройствами можно автоматизировать её, чтобы горелка поддерживала постоянную температуру в печи. Какая есть арматура для газа, с электроприводом, я не особо силён в данном вопросе, вот и ищу помощи у гуру. Заранее благодарен

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •