Сообщение от
kolyan
А, если так:
первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;
второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.
Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.
Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.
Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.
Вроде, всё по-вашему заданию. :-)