Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Защита релейных выходов ПЛК

  1. #1

    Question Защита релейных выходов ПЛК

    Вопрос о необходимости использования защитного диода при подключении к релейному выходу плк110 управляющих контактов стандартного э/м реле, например 8Э14. Если необходимо, то какого конкретно, поскольку определение "безынерциооный диод" - мало о чем говорит.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malabiker Посмотреть сообщение
    Вопрос о необходимости использования защитного диода при подключении к релейному выходу плк110 управляющих контактов стандартного э/м реле, например 8Э14. Если необходимо, то какого конкретно, поскольку определение "безынерциооный диод" - мало о чем говорит.
    А зачем защищать РЕЛЕЙНЫЙ выход ПЛК при подключении к нему РЕЛЕ?!

    Защищают ТРАНЗИСТОРНЫЙ выход ПЛК при подключении к нему реле и подобных высокоиндуктивных нагрузок.

    Раньше часто применяли Д223Б.
    Сейчас часто ставят, например, FR157, 1.5А, 1000В импульсный диод.

    Вообще, насколько я помню, диод должен иметь обратное напряжение, в 3-4 раза превышающее напряжение питания реле и ток, больший или равный (лучше-больший) номинального тока реле. Сейчас с диодами проблем нет и они дёшевы, поэтому можно брать диод, для надежности,в десятки раз превышающий рекомендованные параметры.

    Но, повторяю, речь про шунтирующий диод ведётся только в случае ТРАНЗИСТОРНОГО выхода ПЛК.
    Последний раз редактировалось kolyan; 29.03.2011 в 19:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Речь идет о подключении промежуточных, усиливающих реле и пускателях.
    Например недавно подключали простые промежуточные э-м реле Finder маломощные.
    Так вот они искрят... Просто и со вкусом - визуально на катушке искру видно.
    Само реле защищать не надо - не сгорит, а вот для защиты от обратных токов и вызываемых помех RC цепочку в таких случаях ставить надо.

    К стати пускатель второй величины, подключенный к этим же реле такой проблемы не вызывал...

  4. #4

    По умолчанию

    Ничего себе!

    Первый раз встречаюсь с защитой контактов реле прибора с помощью диода при подключении к ним промежуточного реле!
    Про транзисторные выходы - без проблем, здесь такая защита обязательна!

    Но, всё равно хорошо, что затронута эта тема. Буду, на будущее, иметь ввиду.

  5. #5

    По умолчанию

    А и не надо обычно, если у Вас пром. реле не искрит.
    А если ставите пускатели большой величины - так сам бог велел...

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за прояснение. Вообщем примерно так и предполагал.

    Но, поскольку наши киповцы старой закалки - придется делать как написано в инструкции и ставить диод. Правда дополнительная искрозащита в моем случае не помешает.