Тема: RS-485 Связь отваливается по ModBus

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию RS-485 Связь отваливается по ModBus

    Пролема: ПЛК150 подключены по MODBUS RTU ПЧВ-2шт., ТРМ202-1шт., МЭ110-1шт., СИ 30-1шт., МДВВ-1шт. -это все по сети вместе работает. (19200, 8, 1, NoParity) ошибок нет.
    Но подключаю контроллер Emersson EXD-SH1 в эту сеть - он не обнаруживается в сети-ошибка 81. Тоже работает по RTU.
    Пишу проект для него отдельно (при этом оставляю его в общей сети с приборами), он его обнаруживает прекрасно. Потом попробовал подключить Emersson+ПЧВ. ПЧВ - есть связь, а Emersson - ошибка 81. Пробовал менять адрес у Е. на далекий от всех приборов, не помогает. Менял на 9600, тоже не помогает. Подскажите, что можно сделать?
    Вложения Вложения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Если настройки по умолчанию, то в Emersson EXD-SH1 назначена четность, в Овене ее нет - для начала проверьте это. Проверить адресацию. Проект или часть его надо посмотреть.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    так если игнорить всякие мелочи, то не удивительно что может происходить непредсказуемое
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (30.8 Кб, Просмотров: 73)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    то в Emersson EXD-SH1 назначена четность, в Овене ее нет - для начала проверьте это.
    Все настроил однотипно.


    Проверить адресацию
    у всех или у какого-то конкретного?

    Проект или часть его надо посмотреть.
    Без проекта, просто создаю в конфигурации связь. Один E. видит. А Е.+ПЧВ, то видит только ПЧВ. ВСЕ - это весь проект.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так если игнорить всякие мелочи, то не удивительно что может происходить непредсказуемое
    Получается надо у ПЧВ ставить 2 бита?
    Как быть с общими настройками, Е. не поддерживает 2 стоп бита.Em.GIF
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    да не, я про любые мелочи, просто сразу бросилось в глаза сетевые настройки и присутствие трм202. У Вас то я так понимаю и без неё тоже самое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Capzap обратил внимание на нюансы :
    -В табличке для rtu только 2 стоп-бита (кокой-то овен ?)
    -В доке от ТС rtu - только 1 стоп-бит

    пока отвечал - обсудили

    Где-то тута жалуюцца на доки от овена.
    Вот фраза от больших пацанов из доки от ТС :
    "...Задержка ответа ведущего контроллера: 500 мс"
    Вот как её понимать применительно к протоколу модбас-rtu ?

    Ну и на закусь.
    Есть куча девайсов (и у Овена и других) которые .. птицы гордые.
    Т.е. если обнаруживают себя в сети с кем-то, требуют дополнительной паузы перед* запросом к ним. В одиночестве этого им ненужно.
    *Речь не о штатной для rtu минимальной паузе между пакетами, а именно паузе сверх требований протокола
    С мастером через биб-ки это как 2 пальца. Через штатный мастер - ёк.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.04.2016 в 09:01.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Есть куча девайсов (и у Овена и других) которые .. птицы гордые.
    Т.е. если обнаруживают себя в сети с кем-то, требуют дополнительной паузы перед* запросом к ним. В одиночестве этого им ненужно.
    *Речь не о штатной для rtu минимальной паузе между пакетами, а именно паузе сверх требований протокола
    С мастером через биб-ки это как 2 пальца. Через штатный мастер - ёк.
    Это как?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Примерно так - как сказал выше.
    Когда обнаруживаю - настраиваю и иду дальше ))

  10. #10
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Примерно так - как сказал выше.
    Когда обнаруживаю - настраиваю и иду дальше ))
    Можно по подробнее, пожалуйста. Я не догоняю немного!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44
  3. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •