    Добрый день, проблема в заголовке.
    В ПЛК реализован алгоритм работы по времени и дню недели, пол года его никто не трогал, но вчера просто пришлось отключить питание на 20 минут, в результате Date: 1. 1.2000.
    Как с этим бороться?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    батарея сдохла видимо
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    батарея сдохла видимо
    Да, скорее всего, достали батареи эти.
    Я не найду где меняется в 150ом Time to backup power down. Оно меняется?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    это же вроде только для 110/160 серий
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    (*отключение аккумулятора через 5 секунд после выключения питания*)
    TON_off(IN:=NOT power , PT:= t#5s);
    IF TON_off.Q THEN
    WHILE TRUE DO ; END_WHILE
    END_IF

    power - имя "power status" в модуле статистики в конфигурации.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Была такая фигня с 154. Решил :
    Тупо писать периодично текущее время в файл (вместе с ретайном т.к. батарея уже сдохла, ретайн нужен, а 512 байт кластера перекрывали все потребности)
    При старте читал из файла все, устанавливал системное время прибавляя пол-периода для снижения вероятности ошибок.
    Период можно поставит и 1с (300млн записей в идеале -> больше времени службы ПЛК), но я выставил 30с (+ внеочередная при фиксации изменений в "ретайне")
    ....
    Вообщем, работает 1,5 года

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    (*отключение аккумулятора через 5 секунд после выключения питания*)
    TON_off(IN:=NOT power , PT:= t#5s);
    IF TON_off.Q THEN
    WHILE TRUE DO ; END_WHILE
    END_IF

    power - имя "power status" в модуле статистики в конфигурации.
    А с этим великом будет работать retain? Пробовали?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Была такая фигня с 154. Решил :
    Тупо писать периодично текущее время в файл (вместе с ретайном т.к. батарея уже сдохла, ретайн нужен, а 512 байт кластера перекрывали все потребности)
    При старте читал из файла все, устанавливал системное время прибавляя пол-периода для снижения вероятности ошибок.
    Период можно поставит и 1с (300млн записей в идеале -> больше времени службы ПЛК), но я выставил 30с (+ внеочередная при фиксации изменений в "ретайне")
    ....
    Вообщем, работает 1,5 года
    Всё это собирали на SyslibFile?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    А с этим великом будет работать retain? Пробовали?
    Ретайну не доверяю. Перед запуском "этого велика" сохраняю нужные данные в файл. После включения читаю из файла.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Ретайну не доверяю. Перед запуском "этого велика" сохраняю нужные данные в файл. После включения читаю из файла.
    Можете показать как сохраняете\загружаете?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:23
  2. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:14
  3. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 15:27
  4. ПЛК160: узнать дату и время в DATE_AND_TIME
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:35
  5. СП270 отображение экрана после перезагрузки
    от dll в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 09:36