Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ-1А

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-1А

    Вопрос поТРМ-1 : А1-1=01 b0-1=04(ХК) в параметре b0-3 доступны уставки 3,6,5 а так-же не включается реле при достижении t' ,но включается если b0-5=1 при програмировании. Подскажите как поправить.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверьте гистерезис(дельта)
    А1-1(01)-нагреватель,т.е. реле д.б. включено при температурах меньше уставки
    В0-3 может принимать значения 1,2,4,8, но на работу реле этот параметр не влияет
    В0-5 состояние реле при обрыве датчика, проверьте есть ли показания температуры

  3. #3

    По умолчанию

    Гистерезис =1,0. Показания температуры соответствуют, контролировал другим прибором, но нет выхода (К) ни до установленной температуры ни после. К вкл. при выходе из режима работа в режим прогр. если В0-5=1

  4. #4

    По умолчанию

    Напишите полностью название прибора.
    Какие у Вас стоят значения в параметрах А1-3, А1-4, А1-5, А1-6?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    ТРМ 1А-Щ1.ТП.Р Режим ЛУ =01 А1-3=00 А1-4=00 А1-5=000 А1-6=000 b0-1=04 b0-2=30 b0-3=3(доступны 3,6,5 соответственно) b0-5=0(выход не включается никогда) b1-1=0.0 b1-2=1.000 b1-3=0.0 b1-4=100.0

  6. #6

    По умолчанию

    Все параметры правильные-прибор должен работать. Если светодиод К не загорается и реле не замыкается, то, в ремонт (с подробным описанием проблемы).