Вопрос поТРМ-1 : А1-1=01 b0-1=04(ХК) в параметре b0-3 доступны уставки 3,6,5 а так-же не включается реле при достижении t' ,но включается если b0-5=1 при програмировании. Подскажите как поправить.
Вопрос поТРМ-1 : А1-1=01 b0-1=04(ХК) в параметре b0-3 доступны уставки 3,6,5 а так-же не включается реле при достижении t' ,но включается если b0-5=1 при програмировании. Подскажите как поправить.
Проверьте гистерезис(дельта)
А1-1(01)-нагреватель,т.е. реле д.б. включено при температурах меньше уставки
В0-3 может принимать значения 1,2,4,8, но на работу реле этот параметр не влияет
В0-5 состояние реле при обрыве датчика, проверьте есть ли показания температуры
Гистерезис =1,0. Показания температуры соответствуют, контролировал другим прибором, но нет выхода (К) ни до установленной температуры ни после. К вкл. при выходе из режима работа в режим прогр. если В0-5=1
Напишите полностью название прибора.
Какие у Вас стоят значения в параметрах А1-3, А1-4, А1-5, А1-6?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
ТРМ 1А-Щ1.ТП.Р Режим ЛУ =01 А1-3=00 А1-4=00 А1-5=000 А1-6=000 b0-1=04 b0-2=30 b0-3=3(доступны 3,6,5 соответственно) b0-5=0(выход не включается никогда) b1-1=0.0 b1-2=1.000 b1-3=0.0 b1-4=100.0
Все параметры правильные-прибор должен работать. Если светодиод К не загорается и реле не замыкается, то, в ремонт (с подробным описанием проблемы).