Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01

  1. #1

    По умолчанию Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01

    При программировании таймера автоматической перезагрузки ПМ01 (п.4.3.4 инструкции к данному модему) при вводе команды "GETTM" выводится ERROR. И еще, если все делать согласно написанному, т.е. извлечь картоприемник из модема, то ПМ01 вообще перестает отвечать на команды через HyperTerminal. Пробовали на модемах конца 2010 года, где как писалось на форуме, эта функция реализована. Возможно ли как то еще осуществить функцию автосброса на ПМ01?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Укажите пожалуйста серийный номер ПМ01.

  3. #3

    По умолчанию

    1. №31609110102017330
    2. №31609110102017336
    В паспортах дата выпуска 7 февраля 2011г.

  4. #4

    По умолчанию

    Жду ответа!!!

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Александр, я прошу прощения за задержку.
    Нахожусь в командировке. И не только я...
    Рекомендаций пока дать пока не могу. Нет под рукой модема для проверки.
    Еще раз прошу прощения за такую задержку.

  6. #6

    По умолчанию

    Хорошо я Вас понимаю, подождем.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.
    И так..
    Если Вы работаете с картоприёмником, то эти команды не являются стандартными, поэтому модем на них отвечает ERROR - он их не знает.
    Работать нужно с извлеченным картоприёмником, в этом режиме ПМ01 не отвечает на AT-команды, но позволяет настроить таймер с помощью GETTM/SETTM.
    Опишу действия по шагам:
    Работа со "встроенным таймером перезагрузки" для модемов ПМ01 [М01]:
    1. Подключить ПМ01 по выбранному интерфейсу к ПК
    2. Извлечь лоток картоприёмника из модема
    3. Подать питание на модем
    4. Открыть терминальную программу, например: Пуск/Стандартные/Связь/HiperTerminal. Настройки по умолчанию: 9600-нет-1стоп бит-нет
    5. Задать английскую! раскладку клавиатуры и включить CapsLock
    6. Настройка таймера: Подать команду "SETTM x", где x-период перезагрузки в часах(целое). Ответ: ОК.
    7. Текущее значение таймера: Подать команду "GETTM". Ответ: GETTM х
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    От себя хотел бы добавить.
    1. Убедитесь, что связь с модемом установлена корректно. Для это получите ответ от модема с вставленным картоприемником. хотя бы на команду AT. Гипертерминал перейдет в нормальный режим работы 9600-N-1.
    2. вытащите картоприемник (предварительно отключите питание) и попробуйте введите команду. согласно инструкции.

  9. #9

    По умолчанию

    Все заработало! Большое спасибо за консультацию!

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые!
    в инструкции на модем указано, что
    В режиме настройки таймера автоматической перезагрузки управление модемом с
    помощью АТ – команд невозможно.
    а также, что заводская установка таймера - 24 часа.

    Пытаюсь отключить таймер -
    питание отключено, вынул картоприемник, подсоединил кабель, подал питание - модем отвечает на команды АТ, AT+CREG?
    на команды GETTM и SETTM нет никакой реакции....
    Подскажите, что делать?