  1. #11

    По умолчанию

    Действительно, в начале выпуска ТРМ101 возможность перенастраивать выход была. В данный момент этого сделать нельзя.
    Посмотрите на индикацию прибора: Если у Вас есть индикаторы с надписями ТН, ПН- то прибор можно перенастроить. Если же у Вас есть индикатор АН-то ТРМ101 перенастроить нельзя.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    в таком случае вопрос к представителям ОВЕН...
    у меня трм101 в настройках этого параметра нет... в конфигураторе трм101 версия 1,63 - он есть, но ошибки записи.. так в чем прикол? почему так.. даже в журнала АиП №2'2004 он есть!.....

  3. #13

    По умолчанию

    как всегда.. в угоду прибыли овен режет нормальные начинания...

  4. #14

    По умолчанию

    в таком случае вопрос- как из УР сделать РУ ????? вопрос критичный!

  5. #15

    По умолчанию

    Если у Вас прибор, где выходы нельзя перенастроить, то сделать из УР-> РУ никак не получится.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию Конфигуратор ТРМ101

    стоит пароль на калибровку и секретность... эти функции недоступны потребителям?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Поставить БУСТ и мощные симисторы по нагрузке. Не будет щелкать пускатель, тем более при ПИД-регулировании контактов хватает не долго.

  8. #18

    По умолчанию

    мне как раз то и не нужно реле)) мне нужен аналоговый, но не пид а пропорционально входному

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Двухпозиционный регулятор-обратная логика-уставка к примеру 50-гистерезис 50. На выходе д.б. при 0 гр.С - 0 Вольт, при 100 гр.С - 10 В.

  10. #20

    По умолчанию

    ПИД-регулятор можно превратить в П-регулятор обнулением интегральной и диф. составляющих, для этого установить в параметры "d" и "i" нули.

    П-регулятор математически эквивалентен регистратору (выдает сигнал, пропорциональный входному).

    Параметр "Тип управления при регулировании" - установить тип "холодильник" (прямое управление).

    Останется подобрать уставку и полосу пропорциональности.
    Скорее всего так:
    полоса пропорциональности = ширина диапазона
    уставка = середина диапазона

    Например при диапазоне регистрации -50..+180 будет:
    полоса пропорциональности = 230
    уставка = 180 - (230/2) = 65.

    К сожалению, вживую этот метод я не проверял