Тема: вопрос по трм101

  1. #1

    По умолчанию прошивка ТРМ101

    вопрос по ТРМ101. имеются ТРМ101 с версией прошивки только протоком ОВЕН rs485. можно ли имея программатор PIC зашить туда версию 3.. если да -то где ее взять? можно ли считать ее из нового ТРМ101

  2. #2

    По умолчанию

    Для чего Вам нужно изменить прошивку ТРМ101?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    мне нужен протокол Modbus RTU .

  4. #4

    По умолчанию

    понятно... фирму Овен не интересуют клиенты и их проблемы ...

  5. #5

    По умолчанию вопрос по трм101

    имею трм101ур. можно ли настроя как то пид получить аналогию трм101ру?

  6. #6

    По умолчанию

    Зависит от модификации, она указана на коробке от прибора в верхнем правом углу наклейки.
    Насколько мне известно, в [M07] - нельзя.
    На всякий случай укажите серийный номер трм101.

  7. #7

    По умолчанию

    В ТРМ101 жеско "завязаны" выходные элементы: первый выход- ПИД регулирование, второй- сигнализация.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    б08-005728
    зав № 16768080702143100

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В ТРМ101 всегда был только протокол Овен, Modbus по моему в него не встраивали никогда. По крайней мере на сайте и в каталоге 2011 данных по Modbus нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Zev, скорее всего в вашем приборе нет такой возможности.
    На всякий случай вот цитата из журнала АиП №2'2004:

    В отличии от ТРМ10 измерительПИДрегулятор ТРМ101 не имеет
    жесткой привязки выходных устройств к имеющимся логическим устройствам. Пользователь сам определяет, как будет работать каждый из выходов прибора. В режиме программирования параметр "oUt1" отвечает за режим работы 1-го выхода, а параметр "oUt2" — за режим работы 2-го выхода. Параметры "oUt1", "oUt2" по желанию пользователя могут принимать следующие значения:
    – "o" — значение выходного сигнала ПИДрегулятора;
    – "PV" — значение измеряемой величины (только для аналогового выхода);
    – "ALor" — сигналы компаратора и "LBA" соединены по схеме "ИЛИ";
    – "ALAn" — сигналы компаратора и "LBA" соединены по схеме "И".