Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Помогите победить ПИД

  1. #1

    По умолчанию Помогите победить ПИД

    В программе использую ФБ APID_PWM_W2 запускаю автонастройка присвоением "TRUE" входу start_anr, всё проходит замечательно..ФБ автонастраивается и начинает регулировать.....значение переменной start_anr присваиваю "FALSE" всё работает хорошо...после выключения питания и включения его на следующий день ничего не происходит ...до тех пор пока опять не запустишь автонастройку...
    В документации написанно "Если при запуске регулятора коэффициенты
    автонастройки были определены ранее и считаны из области Retain или установлены пользователем, то переключение в режим РЕГУЛИРОВАНИЕ происходит сразу после запуска." Внесите пожалуйста ясность)))почему он не берёт из памяти свои настройки? а ждёт пока я не включу автонастройку
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PID.zip (19.7 Кб, Просмотров: 155)

  2. #2

    Thumbs up pid retain

    Вообще, данный регулятор не предназначен для сохранения в retain. В руководстве, видимо, сделали Ctrl+C, Ctrl+V. Очевидно - хранить более 1000 байт в retain глупо когда из них нужно примерно 22.
    Вопрос что делать? Ответ: используйте функции Get_Apid_.., Set_Apid_...
    Вот примеры с эмулятором (ШИМ и задвижка)

    Еще - если используете последние прошивки ПЛК в канале от МВА можно увидеть ошибку измерения - соответственно используйте ФБ DECODE_FLOAT
    Вложения Вложения
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Олег, не могли бы Вы пояснить где взять Get_Apid_.., Set_Apid_...в только что скаченной библиотеке pid_reg2.lib для ПЛК100/150/154 я этих функций не нашёл))
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию Здесь

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    Олег, не могли бы Вы пояснить где взять Get_Apid_.., Set_Apid_...в только что скаченной библиотеке pid_reg2.lib для ПЛК100/150/154 я этих функций не нашёл))
    Попробуйте http://www.owen.ru/uploads/lib_owen_...r-plc63_v5.zip
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал использовать данную библиотеку .Пишет "неразрешённые ссылки на внешние ПОУ..." работать отказывается
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось nevii; 29.03.2011 в 01:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Видимо придется обновится до последней прошивки.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  7. #7

    По умолчанию

    Олег, прошивку обновил (с форматированием), установил свежий таргет и библиотеку которую Вы предложили....

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:34:29 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:00:58:FE
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

    Очистил данные проекта и попытался заново залить, ошибка повторилась....
    Подскажите что делать? Очень нужно решить проблему
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PID.zip (66.4 Кб, Просмотров: 59)

  8. #8

    Unhappy Все не очень хорошо.Победить не получится.

    Собственно сабж. Прогресс в прошивках в области pidreg2 для ПЛК1хх остановлен. Удобные для работы версии есть только для линейки ПЛК 63-73
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  9. #9

    По умолчанию

    ну а какой ПИД посоветуете использовать? может из библиотеки PID_Regulators.lib или util.lib???что посоветуете???Неужели самому писать)
    Вопрос то уж куда типичнее, неужели кроме меня никто ПИД регуляторы не использует??Контроллеры серии ПЛК 1** не первый день на рынке.Получается что нету никаких способов запустить ПИД из pidreg2???
    Последний раз редактировалось nevii; 30.03.2011 в 22:49.

  10. #10

    По умолчанию

    ... поскипаю недобрые слова в адрес тех, кто принимает решения в области применения pidreg2 в ПЛК1хх (за политкоректность прошу это не удалять).

    Конечно можно использовать и PID_Regulators и util.lib Примеры есть в примерах. см. мою подпись.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 31.03.2011 в 07:36. Причина: лишние слова
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •