Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: тепловой пункт и ТРМ32

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо,попробуем настроить ИТП с вашими рекомендациями.

  2. #12

    По умолчанию

    То что у вас нарисовано называется НАСОСНЫЙ УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ, такое ставят вместо элеватора. Работает нормально, но датчик Тобр. обязателен!! ставится он перед всасом насоса смешения. В вашем случае обратка с дома и обратка в теплосеть одно и то-же! Если вы на нём сэкономите (315р) будете в оттепеть бегать убавлять а при морозе прибавлять!! У нас таких узлов около 50 по москве..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •