Тема: тепловой пункт и ТРМ32

  1. #1

    По умолчанию тепловой пункт и ТРМ32

    Устоновили индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с контролёром ТРМ32
    подключенно 2 термодатчика один на улице(Т наруж ИЛИ Тпр) второй на "прямой" воде(Т отоп) в скобках куда подключены термодатчики на ТРМ32,
    нелогичнее былобы установить второй термодатчик на "обратке". Прошу совета.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.JPG 
Просмотров:	312 
Размер:	123.5 Кб 
ID:	3693  
    Последний раз редактировалось teleman; 25.03.2011 в 11:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Для того, чтобы прибор корректно работал, нужно устанавливать 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр). По той схеме, что Вы дали, датчик отопления стоит верно , но нужен датчик в обратном трубороводе. Так как теплосеть требует нормированную воду, и для этого задается график обратной воды.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Целиком и полностью ОДОБРЯМ! Странно как прибор вообще работал. 3 датчика должны стоять это точно. Ведь главный параметр это обратка. Его нужно контролировать и ограничивать. Все сетевые графики построены на контроле обратной сетевой воды.

  4. #4

    По умолчанию

    Извините за задержку ответа. Дело в том что установить 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр) просто не куда см. упрощеную схему. ИТП гоняет воду по кругу (насос всё время работает) - при остывании воды открывается КЗРотопления добавляя прямой воды поднимая температуру теплоносителя (воды) Из схемы видно что нет датчика на обратке правильно ли это.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема 2.jpg 
Просмотров:	227 
Размер:	23.0 Кб 
ID:	3731  

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Если нет требований по обратке, наверное можно тогда ее температуру и не учитывать. Другое дело, что ТРМ32-01(03) без этого датчика работать не будет. Поэтому на вход Т обратки прибора ставьте, к примеру резистор 50(100) Ом и доп. перемычку.

  6. #6

    По умолчанию

    После установки резистора 50 (100)Ом, Вам нужно выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
    U06=20
    U08=20
    F02=20
    Последний раз редактировалось Зоя; 31.03.2011 в 08:45.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Зачем подключить резистор 50 Ом на вход Т обратки прибора понятно
    (руководство по эксплуатации ТРМ32 пункт 5.2.6.3 на время неисправности любого из датчиков прибор формирует сигнал на открытие КЗР контура отопления) а зачем выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
    U06=20
    U08=20
    F02=20

  8. #8

    По умолчанию

    Можно просто поставить резистор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Значит подключить резистор 50 Ом надо обязательно а выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
    U06=20
    U08=20
    F02=20
    необязательно

  10. #10

    По умолчанию

    Да, необязательно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru