Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Сигнальное окно

  1. #1

    По умолчанию Сигнальное окно

    Добрый день.

    Все время выскакивает сигнальное окно "ПОТЕРЯ СВЯЗИ"
    У меня ПЛК150 СП270 МВА8.
    Все соеденено по 485 , панель мастер (надо было вроде панель и ПЛК по 232 но у меня никак не получается)
    Можно ли в такой конфигурации получать данные с МВА и на панель и в ПЛК с оного и тогоже ввода одновременно??

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Если выскакивает окно о потере связи, значит в панельке не правильно сконфигурирован какой то регистр, т.е. обращается к несуществующему. Это может быть и не правильно указанный адрес слейва или выход за диапазон регистров

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    два мастера в сети не должно быть, поэтому
    получать данные с МВА и на панель и в ПЛК
    не получится

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит в панельке не правильно сконфигурирован какой то регистр,
    Вроде бы все окна работают и лишних нет, завтра перепроверю

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    два мастера в сети не должно быть, поэтому не получится
    Завтра буду биться чтоб настроить панель - ПЛК по 232.

  6. #6

    По умолчанию

    По 485 с двумя мастерами в сети все-таки работает. При добавлении подэлементов в мотбус слайв надо было сначало добавить 8бит а потом 2байт.

    А с 232 так и не получилось. Я полностью отключил все лишнее и оставил только ПЛК 150 и СП270 соеденил кабелем КС2
    на панели сделал одну кнопку а в контроллере один адрес этой кнопки.
    И все равно не работает. А если заменить подэлемент 232 на 485 то все работает.

    Где искать причину?

    И еще вопрос , почему на цифровом дисплее показаний температуры с МВА
    с некоторой периодичностью проскакивают многозначные цифры?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ma971 Посмотреть сообщение
    По 485 с двумя мастерами в сети все-таки работает. При добавлении подэлементов в мотбус слайв надо было сначало добавить 8бит а потом 2байт.
    Где искать причину?
    И еще вопрос , почему на цифровом дисплее показаний температуры с МВА с некоторой периодичностью проскакивают многозначные цифры?
    Да ребята вы как первоклассники упертые. Некогда ерундой заниматься надо технологии осваивать.
    Про регистр чтение и регистр записи вы читали что либо. Вот там и капайте.
    Показание многозначные это от помех АЦП цифровым фильтром пользоваться надо.

  8. #8

    По умолчанию

    Понятно - будем КОПАТЬ!!!
    Я понимаю что для вас это кажется элементарным, но человеку не имевшему ранее представления об этих устройствах и о языке програмирования необходимо слишком много и сразу понять.

    Спасибо за подсказку направления.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •